Автор Тема: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5  (Прочитано 3465 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 220

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« : 14 Травень 2012, 08:45:28 »
Здравствуйте коллеги.
Групповые линии освещения общественного здания запроектированы кабелем 2,5 мм2.
Монтажники магистрали выполнили 2,5мм2, а ответвления к светильникам и некоторые участки самовольно выполнили 1,5 мм2.
Если не брать во внимание отступление от проекта, насколько правомочны их действия с технической точки зрения?
Допустим если даже участки будут проходить по падению напряжения.
Вроде явного запрета на соединение проводов разных сечений нет. Автоматы 16 А защищают от перегрузки.  Сечение 1,5 мм2 в групповых сетях освещения имеет место быть.





« Останнє редагування: 14 Травень 2012, 08:52:49 від 220 »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #1 : 14 Травень 2012, 10:15:29 »
Если не брать во внимание отступление от проекта, насколько правомочны их действия с технической точки зрения?
Правильно сделали. Подключать 2,5 квадрата в светильник не есть хорошо, если речь идет о светильниках применяемых в общественных зданиях, с "промышленными" светильниками (РСП, ЖСП и т.д.) таких проблем нет ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #2 : 14 Травень 2012, 11:36:53 »
ПУЭ РФ
Quote (selected)
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации,
в местах:...
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыду-
щего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные
участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее
половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их ли-
ния защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых элект-
роприборов, а для светильников — согласно 6.2.2;
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline 220

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #3 : 14 Травень 2012, 11:52:44 »
Благодарю за ответ.
Впервые сталкиваюсь с подобной экономией.
И если в этом криминала нет, почему в ПУЭ не прописали как в  п.п.6.6.16.
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных.

« Останнє редагування: 14 Травень 2012, 12:05:02 від 220 »

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход сечения с 2,5 мм на 1,5
« Reply #4 : 14 Травень 2012, 12:28:26 »
там просто есть еще 3.1.16, где рассматриваются общий вопрос возможности уменьшения сечения без установки аппарата защиты (до 6 м).
а освещение проходит как частный случай, имхо
Quote (selected)
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых
проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между
питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после
аппарата защиты.
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю