Как Вы выбираете номинал автомата?

согласно п.3.1.11 ПУЭ In ≤ Iz
In≤Iz/1,45

Автор Тема: Кто как выбирает автоматы  (Прочитано 8713 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто как выбирает автоматы
« Reply #15 : 12 Вересень 2013, 11:24:58 »
Здравствуйте. Поделитесь своими соображениями по такому вопросу. Вот одни говорят, что при выборе автомата длительно допустимый ток кабеля должен быть больше номинального тока автомата. Другие вот говорят, что длительно допустимый ток кабеля должен быть больше чем ток трогания теплового расцепителя. Для модульных автоматов этот ток трогания берут 1,45*Іном. То есть при таком токе будет гарантированое срабаывание автомата за время меньше часа и кабель взятый с допустимым током больше этого тока трогания не будет испытывать перегрузки.
В ПУЕ на этот счет есть пункт
"В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;"

Вот вопрос номинальный ток расцепителя это то что указываеться на корпусе автомата (С16, С20 и т.д.) или же это как раз ток трогания этого самого расцепителя

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто как выбирает автоматы
« Reply #16 : 12 Вересень 2013, 11:42:00 »
Shturman, это уже обсуждалось http://eom.com.ua/index.php?topic=10781.0

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто как выбирает автоматы
« Reply #17 : 12 Вересень 2013, 12:47:04 »
Вот вопрос номинальный ток расцепителя это то что указываеться на корпусе автомата (С16, С20 и т.д.) или же это как раз ток трогания этого самого расцепителя.

    С16... это ток вставки расцепителя. Номинальный ток на который расчитан скажем автоматический выключатель "ИЭК Украина" ВА47-29   -63А и он для всей линейки этой серии одинаков, от вставки расцепителя 1А до 63А и следовательно одинаковы габаритные размеры обусловленые способностью выключателя проводить ток такой величины.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто как выбирает автоматы
« Reply #18 : 12 Вересень 2013, 16:39:52 »
Номинальный ток на который расчитан скажем автоматический выключатель "ИЭК Украина" ВА47-29   -63А и он для всей линейки этой серии одинаков, от вставки расцепителя 1А до 63А
Но вот вопрос в том почему в каталогах при описании характеристик пишут "номинальный ток автомата" и перечисляют как раз токи вставок расцепителей. Почему не написать "номинальный ток автомата 63 А" в другой строке "номинальный ток расцепителя 16, 20, 25 А". Тогда было бы понятно что есть что
Shturman, это уже обсуждалось
Спасибо извиняюсь за дублирование

 