Є два корпуси дитячого будинку, з шатровими дахами (вальмовими), покрівля - шифер, коньки - бляха (жерсть оцинкована), стіни цегляні. Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту. Попередньо зупинився на варіанті, який викладений тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0  (щоб не повторюватись). Але, якщо ми реалізовуємо сітку, то треба монтувати навколо будівель штучний заземлювач і по краю даху блискавкоприймач, а це проблемно як по заземлювачу, так і по використанню краю шиферної покрівлі, крім того нахил даху 30-45 градусів, крім того будівлі різновисокі. Штирьові блискавкоприймачі теж не підходять бо складна форма об'єкту і середні частини не можна захистити (попередні розрахунки). Може хтось мав подібні завдання?
http://s47.radikal.ru/i116/1205/89/eb9c8fad8357.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1205/7a/cf6243369bb4.jpg
« Останнє редагування: 11 Травень 2012, 09:13:52 від andery »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту
Вона там по нормах вимагається ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вона там по нормах вимагається ?
МЧС складає акт за актом. А додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути, раз розглядаються такі будівлі.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ELKO-BIS там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запроектуй сітку з монтажем конструкції прямо на шифер без ніяких тримачів(простіше і дешевше). Катанку монтуй відступаючи від краю 100мм , а приєдную до струмовідводів вигинаючи смугу.
Заземлюючий пристрій запроектуй по НД , а виконуй по факту. (Робили школу-інтернат - перед центральним входом була велика товста бетонна площадка ніхто її не різав. Переговорили з інспектором , він дав добро. В результаті горизонтальний заземлювач довели до бетонної площадки, зробили розрив, бетон не різали, і повели далі по периметру.)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути
В п.15 ДСТУ написано "Громадські будівлі III—V ступенів вогнестійкості"
Aksikus, ваша будівля яку має ступінь вогнестійкості ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если детский дом для дошкольников то читай п 4.20 ДБНВ.2.2-4-97  БУДИНКИ ТА СПОРУДИ   ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
                         
Блискавкозахист, а також захисне заземлення медичної апаратури у фiзiотерапевтичних кабiнетах, процедурних та iнших  примiщеннях є обов'язковим та виконується згiдно з вiдомчими iнструкцiями (додаток 7, п.25).
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выберите комбинированный способ. Т.е. по верху крыши укладываете круглый провод, монтированный на специальный держатель и выполняете расчет по методу защитного угла. Выступающие части (дымовые трубы) защищаете стержневыми молниеотводами монтированными на изоляционные штанги. Я бы использовал продукцию Бетермана.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остановился на сетке. Похожий вариант был тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)

Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ****** там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.

      1) Погляньте тримач дроту для шиферного даху арт. 5215439 на стор. 298 каталога TBS http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
      2) Хоча можете забезпечити захист краю покрівлі, виставляючи на кутах даху відізки проводу D=8 мм 40-50 см завдовжки під кутом 45 град. до горизонту. Якщо Ви перевірите захищеність споруди за методом сфери (R=45 м якщо обрано РБЗ ІІІ), то побачите, що цього буде цілком достатньо.
      3) Взагалі-то можна свердлити шифер там, де під ним дерев'яні лати, і закріплювати до них недорогі пластикові тримачі арт. 520744 шурупами D=6 мм, лише підливаючи герметик під ніжки тримачів.

       Бажаю успіхів!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю