Автор Тема: Вибір запобіжника  (Прочитано 2714 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

DrBAXA

  • Гість
Вибір запобіжника
« : 30 Квітень 2012, 09:40:57 »
Є силовий ВРП з досить виокою потужністю. Живиться від шин трансформатора 2 лініями. Лінії в нормальному режимі з врахуванням прокладання разом мають допустимий струм 400А. В аварійному режимі(тобто працює одна) вже не враховую коефіцієнт по спільному прокладанню і дапустимий струм відповідно 600А. Який вибрати запобіжник?

DrBAXA

  • Гість
Re: Вибір запобіжника
« Reply #1 : 30 Квітень 2012, 09:42:30 »
 Робочий струм в норм режимі 250А, в аварійному 500

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #2 : 30 Квітень 2012, 12:18:06 »
Струм запобіжника необхідно вибирати виходячи з умови:

              Ідоп каб > Інавант
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

DrBAXA

  • Гість
Re: Вибір запобіжника
« Reply #3 : 30 Квітень 2012, 12:51:58 »
В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600
А який запобіжник.
якщо 500 то в нормальному режимі кабель може перевантажитись чи як?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #4 : 30 Квітень 2012, 13:01:34 »
DrBAXA, запобіжник і кабельна лінія вибирається з врахуванням аварійного режиму.

DrBAXA

  • Гість
Re: Вибір запобіжника
« Reply #5 : 30 Квітень 2012, 13:04:23 »
Але що буде коли в нормальному режимі кабелі завантажити по 500А. Їх допустимий струм в разі роботи обох 400.  ???

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #6 : 30 Квітень 2012, 13:12:27 »
Попробуйте прокласти ці дві лінії окремо, тоді проблема відпаде (якщо це звісно можливо). І взагалі, такі лінії як у вас згідно ПУЕ не захищаються від перевантаження, так що не переживайте. А от перевірити запобіжники на спрацювання при 1-фазних КЗ необхідно.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2012, 13:18:23 від O.S. »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #7 : 30 Квітень 2012, 13:13:40 »
В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600

нормальний режим споживачі живляться по 2-х кабелях навантаження на кожен кабель по 250А при Ідоп кожного кабеля 400А. Пропускна можливість 2-х кабелів (400+400)*к=400А.
аварійний режим, виходить з ладу 1 кабель, для 1-го кабеля який лишився маємо Ідоп кабеля 600А, Іпл.вст=500А
« Останнє редагування: 30 Квітень 2012, 13:16:51 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

DrBAXA

  • Гість
Re: Вибір запобіжника
« Reply #8 : 30 Квітень 2012, 13:15:14 »
напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #9 : 30 Квітень 2012, 13:33:20 »
напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?
1. Автоматически отключать часть потребителей при работе в послеаварийном режиме.
2. Сделать точный расчет нагрузок в нормальном и послеаварийном режимах.
3. Кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.  Предохранитель выбрать по нормируемуму времени отключении при к.з. в конце линии.
4. Разделить мощный ВРУ на два и запитать их 4мя КЛ (по 2 на каждый), этим Вы увеличите надежность всей электроустановки

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #10 : 05 Травень 2012, 15:47:40 »
Сугор, почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір запобіжника
« Reply #11 : 05 Травень 2012, 16:06:54 »
почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?
ПУЭ п.3.1.8-3.1.13

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: