Автор Тема: Нормативка по опору заземлювачів.  (Прочитано 3423 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаємо ДСТУ--38.2008 ... п  9.3.5 Під час огляду і перевірки пристроїв блискавкозахисту рекомендується: підпункт 7 - виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту. Отримані результати не повинні перевищувати результати відповідних вимірів під час приймання блискавкозахисту в експлуатацію більш ніж у 5 разів;
Скрізь по форуму пишуть, що опір заземлювача не нормується, а тільки згідно п. 6.5.3 ДСТУ тільки конфігурація та розміри.  Читаю http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Molniezas2.pdf 2 абзац описуються опора 10 та 20 ом, в залежності від рівня блискавкозахисту !!!!!!! Хоч там написано категорія. Про який опір тоді йде мова в п. 9.3.5 - про той, який був при прийняті системи БЗ в експлуатацію, а якщо документів попереднього заміру немає - з чим його порівнювати? Де істина?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Stealth84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чего нет в ДСТУ по молниезащите, мы берем в МЭК. Насколько помню, в местах, где находятся люди - не более 10 Ом, в местах, где людей нет - 40 Ом. Завтра точно узнаю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, несмотря на то, что ДСТУ, к сожалению, ну как-то "по дебильному" написан (переведен с МЄК), но, все же,  руководствоваться необходимо исключительно ДСТУ. В отечественной нормативной литературе нет понятия "импульсное сопротивление", как нет и методик его измерения, статья же не является нормативной документацией
« Останнє редагування: 12 Квітень 2012, 23:20:16 від Сугор »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понимаю, что статья это рассуждения специалистов, гипотеза, а ДСТУ - есть ДСТУ. Но вот вопрос - необходимо сделать осмотр, проверку системы МЗ на предприятии, которое существует много лет. Смотрю ДСТУ там все понятно  - бинокль, замер сопротивления, и т.д., а счем сравнить показатели сопротивления заземлителя, чтобы составить акт или протокол. Кстати, предприятие нефтеперабатывающий завод. Может есть отраслевые нормы по заводам и нефтехранилищам с конкретными показателями сопротивления МЗ?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, к сожалению, сейчас не вспоню, но где-то читал, что естественные заземлители не подлежат проверке. А искуственные ЗУ необходимо переодически разрывать (откапывать) производить выборочный осмотр и замену вертикальных заземлителей. В виду того, даное ЗУ давно не осматривалось, возможно, имеет смысл сделать новое ЗУ.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В виду того, даное ЗУ давно не осматривалось, возможно, имеет смысл сделать новое ЗУ.
Но если замеры показали, что сопротивление есть и в пределах разумного (но что считать разумным если п. 9.3.5 ...виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту. Отримані результати не повинні перевищувати результати відповідних вимірів під час приймання блискавкозахисту в експлуатацію більш ніж у 5 разів;, и тогда было, к примеру, 30 ом  :o) то зачем менять его и даже раскапывать. Теперь еще одна проблема: как составить смету проверки и ревизии устройств МЗ. Много вопросов... :(
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus,
искуственные ЗУ необходимо переодически разрывать (откапывать) производить выборочный осмотр и замену вертикальных заземлителей

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю