Автор Тема: Прокладка через стены  (Прочитано 3567 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

saha-gn

  • Гість
Прокладка через стены
« : 09 Липень 2008, 19:59:02 »
Муж горики в СП-31-110-2003 сказано,что материал трубы которая проходит через стену должен быть по сепени
горючести не ниже самой стены,
это если у меня кирпичные стены, то какую трубу брать, ПВХ подойдет или сталь нужна?

ruslanluba

  • Гість
Re: Прокладка через стены
« Reply #1 : 13 Липень 2008, 20:28:07 »
прокладывайте в железной тогда вопросы не будут возникать  :D

Андрійка

  • Гість
Re: Прокладка через стены
« Reply #2 : 12 Березень 2010, 14:19:48 »
Помогите пожалуйста примером прокладки кабеля в электрощитовую (с земли через стену в помещение). Пол электрощитовой выше  уровня земли на 0.6 м. Хелп..
« Останнє редагування: 12 Березень 2010, 14:24:13 від Андрійка »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка через стены
« Reply #3 : 12 Березень 2010, 14:36:22 »
Цитата: Андрійка
Пол электрощитовой выше  уровня земли на 0.6 м

Если каналы в щитовой глубже 1,1 м, то см. А5-92-49;
иначе - см. А5-92-53

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю