Автор Тема: Заземление в высокоомных грунтах  (Прочитано 3052 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь проектировал заземления в галечнике? Разарбатываю контур заземления узловой подстанции, удельное сопротивление грунта 8500 Ом. Рекомендуют систему заземления "Бипрон", за эффективность и простой монтаж. Сталкивались с чем-то подобным?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сталкивались с чем-то подобным?

Alex Diwell, по моему, оно не годится для заземления электроустановок. Судя из описания данная система предназначена для защиты трубопроводов и резервыаров в грунте:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED-%CA%20-%20%E0%ED%EE%E4%ED%FB%E9%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4.pdf

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
контур заземления узловой подстанции
Заложить глубинные заземлители .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
контур заземления узловой подстанции
Заложить глубинные заземлители .
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сталкивались с чем-то подобным?

Alex Diwell, по моему, оно не годится для заземления электроустановок. Судя из описания данная система предназначена для защиты трубопроводов и резервыаров в грунте:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED-%CA%20-%20%E0%ED%EE%E4%ED%FB%E9%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4.pdf

Это про разновидность _ Бипрон К. Я скачал рекомендации по проектированию, по моему для меня оптимал:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED%20-%20%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FE%20%E8%20%EC%EE%ED%F2%E0%E6%F3.pdf

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.
Alex Diwell, так для Бипрон все равно надо рубить или бурить, его же тоже необходимо "закопать"

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.
Alex Diwell, так для Бипрон все равно надо рубить или бурить, его же тоже необходимо "закопать"
В общем да, в любом случае земляных работ не избежать (на то оно и "заземление" :), вопрос, в каком случае их будет меньше.
Что поделать, будем "грызть гранит"  :)

Offline arozjankov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ru
  • Заземлить всех человеков
    • Перегляд профілю
    • Заземление ZandZ
    • Awards
Проще вот такие взять. Проверенный результат.
http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю