Автор Тема: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?  (Прочитано 3436 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« : 31 Березень 2012, 14:21:46 »
К существующему автомату 100А подключена ВЛ-0,4кВ, линия выполнена проводом СИП-5 4х25 длиной 380м, трансформатор 100кВА.
Ток ОКЗ получился 187А. Как правиьно выбрать автомат для отключения ВЛ до 5с? Почему в каталоге указаны разные уставки эл. магнитного расцепителя, а на ВТХ они одни и теже для разных уставок. Объясните пожалуйста на примере как выбирать автомат по току к.з. Спасибо

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #1 : 31 Березень 2012, 14:44:39 »
Почему в каталоге указаны разные уставки эл. магнитного расцепителя, а на ВТХ они одни и теже для разных уставок.
Викладіть зображення цих характеристик, а то поки що не зовсім ясно, про що йдеться.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #2 : 31 Березень 2012, 15:04:13 »
Суть в этом: почему для автоматических выключателей ВА57-35 с разными уставками  в каталоге приводится один и тот же рисунок с ВТХ.
Например: для В57-35 50А уставки эл. магнитного расцепителя бывают 160, 250, 500, 630А, а рисунок с ВТХ для этих автоматов один и тот же.
Научите пользоваться ВТХ.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #4 : 01 Квітень 2012, 17:47:05 »
Объясните, пожалуйста, как выбрать автомат.
КТП: 100кВА
Линия: СИП 4х25, длина 380м
Ток ОКЗ в конце линии: 197А
Линия имеет ответвления к домам (как быть с ними?)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #5 : 01 Квітень 2012, 21:59:20 »
Dmitrik, у тебя в расчетах есть ошибки:
1. не надо дважды сумировать Rп
 
Quote (selected)
Rп - сумма активных сопротивлений фазной и нулевой жил кабеля, для провода AsXSn 4х25 равно 1,2 Ом

2. Значение сопротивления трансворматора какое-то большое, у Шаповалова Z/3=0,162 или 0,047 (взависимости от схемы соединения обмоток)
Так что значение ткз будет больше.
На счет ВТХ - автомат сработает меньше чем через 5секунд, если ткз будет больше 550А (5,5хIn)

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #6 : 02 Квітень 2012, 10:04:05 »
Сугор, в расчете суммируется сопротивление фазы и нуля, а потом умножается на длину линии, а не длины фазы-ноль - поэтому 2 раза (я написал просто непонятно). Сопротивление транса проверил, у меня все правильно (схема звезда-звезда!).
« Останнє редагування: 02 Квітень 2012, 10:09:45 від Dmitrik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #7 : 02 Квітень 2012, 10:57:24 »
Сугор, в расчете суммируется сопротивление фазы и нуля
Dmitrik, в справочниках дается полное сопротивление петли "фаза-ноль", поэтому умножать на 2 не надо. Попробуй сделать расчет по Шаповалову...

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #8 : 02 Квітень 2012, 11:14:26 »
Я брал сопротивление 1 жилы СИПа  на км провода из каталога и поэтому умножал на 2. Оно равно 1,2 Ом/км. А у меня 380 м фазы и 380 м нуля - поэтому умножил на 2

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #9 : 02 Квітень 2012, 11:25:29 »
Dmitrik, ну значит тебе прийдется либо понизить номинал автомата, либо увеличить сечение провода. ВТХ пользуются следуюющим образом: на оси времени срабатывания находят необходимое значение и ищут место мересечения с правой кривой. "Х" координата соответствует току к.з при котором сработает автомат. Или наоборот определяешь ток к.з. и определяешь время срабатывания

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #10 : 02 Квітень 2012, 12:02:08 »
Почему тогда автомат имееет разные уставки эл. маг расцепителя, а график один? Зачем тогда нужны уставки эл. маг расцепителя?
Отношение I/In - это отношение расчетного тока к.з. к номиналу теплового расцепителя?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #11 : 02 Квітень 2012, 12:23:16 »
Dmitrik, при I/In=10  для автомата 80А - ток срабатывания будет 800А, а для автомата 100А - 1000А. В твоем случае для всех номиналов автомата данной серии ток срабатывания (5с) автомата должен быть примерно в 10 раз выше номинала автомата.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #12 : 02 Квітень 2012, 12:51:35 »
Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #13 : 02 Квітень 2012, 13:23:02 »
Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?
Да, но тебя этовсе равно не устроит, т.к.з все равно меньше.
На счет ВТХ - автомат сработает меньше чем через 5секунд, если ткз будет больше 550А (5,5хIn)
Это не совсем правильно, извини, посмотрел не в ту характеристику.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как пользоваться ВТХ ВА57-35?
« Reply #14 : 02 Квітень 2012, 16:22:31 »
Это я понимаю, значит мне прийдется брать автомат 50 А с уставкой 160А

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: