Dmitrik, у тебя в расчетах есть ошибки:
1. не надо дважды сумировать Rп
Rп - сумма активных сопротивлений фазной и нулевой жил кабеля, для провода AsXSn 4х25 равно 1,2 Ом
2. Значение сопротивления трансворматора какое-то большое, у Шаповалова Z/3=0,162 или 0,047 (взависимости от схемы соединения обмоток)
Так что значение ткз будет больше.
На счет ВТХ - автомат сработает меньше чем через 5секунд, если ткз будет больше 550А (5,5хIn)