Согласно СНИП 23-05-95* (СП 52,13330,2011)
7.18 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:
а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в табл. 9;
б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м при любых источниках света
Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.
Один раз ко мне экспертиза докапалась. Теперь стараюсь соблюдать, но в светильниках ограничен. Сейчас надо сделать наружнее освещение этажерки с высотой 2,3 м надо на высоте 0.000 и 2.300 м выполнить освещения. Подскажите, кто знает тип таких светильников.