частиною проекту електропостачання та реконструкції ТП є опитувальний лист на ШРНН, оскільки РУ-0,4 виконується цією шафою.
у кого небуть випадково немає прикладу заповнення такого опитувально листа для потреб проекту?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline bhaad

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
пасіба, але РУ-0,4 тут виконано ЩО, а не ШРНН, але за проект дякую.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По сути опросник на ШРНН глобально не отличается от опросника на ЩО - те же схема РУ-0,4 кВ + план помещения. разве что нужно показать блок-рубильники вместо рубильников и предохранителей. А дальше - пусть завод ячейки комплектует.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline bhaad

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот, як виявилося, опитувальний заповнюється в такому вигляді:

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Это понятно-то, все как и написал Андрюха РЗА, вопрос в другом. Номинальный ток на вводе??? И кто за такое взялся, в габарите 400 мм. по глубине???

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, странно малая глубина. Стандартный ШРНН глубиной 600 мм. у него 3 фазы идут в глубину. И даже при этом не очень удобно подключать кабели, а если будет 400 мм - кабельщики проклянут того, кто это придумал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline bhaad

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
електроград стверджує, що 400. причин не довіряти їм не маю :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно, в каталоге Электрограда действительно глубина 400 мм. А вот в том плане оборудования, что они нам прислали по одному объекту, да и потом уже в натуре было 600 мм. Странно. В любом случае тому же электрограду - достаточно схемы + плана помещения РУ-0,4 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline bhaad

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну да, навіть Укрелектроапарат на сайті теж видає схемку з габаритом по ширині в 400.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну да, навіть Укрелектроапарат на сайті теж видає схемку з габаритом по ширині в 400.
На сайте, да и в каталоге можно нарисовать все, что угодно. Тут дело в том, как потом к этим ШРНН подключать кабели. Очень тесно даже при 600мм. Я общался с нашими монтажниками
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю