Автор Тема: Объект 1 категории, хранилище взрывчатых веществ.  (Прочитано 2368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть хранилище взрывчатых веществ (ВВ), объект первой категории и п. 4.2.2 - специальный . Высота 12 м. , длинна - 20 м. , ширина - 9 м., крыша двухскатая, кровля - шифер, под шифером - дерево. Согласно ДСТУ 2.5-38 только отдельно стоящие молниеприемники. Согласно всего этого получается только тросовый одиночный молниеприемник. Но его необходимо установить по длинне хранилища, а въезд в хранилище как раз на месте установки молниеприемника. Какой еще может быть вариант защиты для 1РБЗ. :-[ Может есть какой - нибудь типовик? Или ставить двойной (три молниеприемника) тросовый, чтобы освободить въезд в хранилище.
« Останнє редагування: 01 Березень 2012, 13:44:02 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, как вариант 2 троссовых или куча одиночных

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки  это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли готовые мачты до 17 м. , тут както встретил http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf , но может быть еще есть?
« Останнє редагування: 01 Березень 2012, 15:08:40 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки  это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.

Поддерживаю.
Поставить мачты по диагонали.
Пересчитать зоны защиты.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как клафицировать этот объект, чтобы перейти к уровню блискавкозахисту. Он попадает только под классификацию по НАПБ Б. 03. 002-2007 п. 6.2 , по НПАОП 0.00.1.32-01 и НАПБ В.01.056-2005 не классифицируется. Или я не все пересмотрел. И как перейти от категории А - взрывопожароопасный к зонам класса 1, 20, 2, 21?????
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а у Вас в лицензии есть пунктик о праве проектировать
В том то и дело что есть, если по АПС, ВЗ указаны ограничения по объектах со разной степенью риска, то по БЗ указано "проектування та огляд систем БЗ" ,   а чесно не хочется ;) пожарной опасности.
« Останнє редагування: 02 Березень 2012, 09:42:54 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?
« Останнє редагування: 02 Березень 2012, 14:15:47 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
      А що як прицінитися до анкерних опор повітряних ліній електропередач. Це готові, випробувані, сертифіковані конструкції. У містах напевне повітряні лінії замінюються кабельними і можна спробувати знайти б/у. Два грозозахисних троси на кінцях траверси замість фазних провдів, та й годі!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Над цим варіантом теж думав, головне зробити блискавковідводи.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Stealth84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крепите молниеприемники к зданию на изоляторах, токоотводы тоже можно через изоляторы к стенам.

Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?

В лицензии указывается степень риска.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю