Необходимо расчитать минимальное сечение кабеля АВВГ (в земле), расстояние 410 метров, максимальная нагрузка 25кВт, 3 фазы. (допустимые потери до 5%)

не резульат из программы, а именно пример расчета, или ткните в формулы
Заранее спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вадим78,А поиском воспользоваться влом? Подобных тем на форуме - пруд пруди
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
поиском я ,конечно, прошелся, но в темах обычно даются просто табличные данные - в таблицу я и сам могу значения подставить , а мне бы пример расчета..
ладно, пошел дальше в "поиск"

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=99.msg8949#msg8949
смотри с.94
А как оформишь-это уже твое дело

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
сделал такой расчет , проверьте пожалуйста:


Расчетная активная нагрузка Р=25 кВт; 
Коэффициент мощности cos=0.8;
tg=0.29;
Напряжение Uн=380 В;
Длина кабельной линии l=410 м;
Допустимое отклонение напряжения – 5%
Кабель с алюминиевыми жилами.

Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:
Мр=Рl, Мр=750,58=10,25 кВткм;
МQ=Ql, Мр=750,580,29=4,2 кваркм


Определяем расчетную величину потери напряжения:
Коэффициент 2=0,69 по табл. 49
Среднее индуктивное сопротивление XLср=0,06 Ом/км по табл. 50

ΔUa=ΔU-2XLср.МQ;
ΔUa=5-0,690,064,2=4,82%

Определяем сечение жил кабеля:
Коэффициент 1=21,9 по табл. 52
F=1 Mp/ΔUa;
F=21,910,25/4,48=50,10 мм2

Принимаем ближайшее сечение 50 мм2
Проверяем расчетную величину потери напряжения
ΔUa =1 Mp/F;
ΔUa= 21,910,25/50=4,48%


Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
все правильно, только кабель я бы брал минимум 70 мм2, т.к. от ВРУ у тебя возможно будут еще отходящие кабели+перспектива

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо.

еще неск вопросов:
cos(φ) (расчет кабеля для питания жилдома) брать 0,8 ?

коэффициенты а1=21,9  а2=0,69  я правильные применил?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
косинус бери по ДБНу, а вообще у нас облэнерго допускает минимум 0,92

Offline BrightLight

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
Зачетная книжка. Я бы сказал даже: "Это Маст Хэв!".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Маст Хэв!" это ДБН-23-2010, ПУЭ-2009 а Шаповалов ,увы, уже потихоньку устаревает. Хотя согласен - справочник еще долгое время будет оставаться полезным.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)


а кто-нибудь  таблицу Мирошко использует?
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/


только сейчас заметил - результат не совпадает..


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю