Автор Тема: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?  (Прочитано 3461 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допускаеться ли установка в цеху (покрасочный) в отдельном помещении нескольких (6ти, 2х, 2х) сухих или масленых трансформаторов?
Делаеться ли так вообще?
Почитал ПУЭ - вроде делаеться при соблюдении расстояний, но сам не видел, т.к. промышленость вообще не проетировал раньше....
Общая нагрузка цеха 6МВт

energetic

  • Гість
У нас все большие по мощности цеха имеет свои встроенные обычные КТП(самые большие-2x1600ква) в одном  помещении.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
energetic,
2 трансформатора по 1600 в одном помещении? не разделены перегородками?
РП 10кВ тоже не выделено в отдельно помещение?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Покрасочный цех це скоріш за все містить вибухонебезпечну зону типа В-1, тому почни з ПУЕ розділ 4,ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ .

energetic

  • Гість
Да, в одном помещении, ведь трансформаторная подстанция комплектная.В промышленности давно так принято. Понятно, что РУ 10кв это отдельное помещение.

 