devchonka, если Ваша схема верна, то и Anatoliy57 прав. В схеме показано, что при нажатии аварийной кнопки, отключатся реле и отключат соответственно насосы и вентилятор, но реле подключены через избиратель управления в дистанционном режиме, а если перевести на местный режим, то сколько бы на нажимали Вашу КАО двигатели продолжат работать, пока соответственно не нажать для каждого елктодвигателя рабочую кнопку стоп (SB1). Так что кнопка КАО тут уж точно не аварийная(если имееться ввиду отключение в любом режиме). ИМХО я бы вместо кнопки поставила пакетник на 2 положения и 4 цепи -1-ю использовала перед Деконтом, а остальные 3 в разрыв между контактами 1-2 каждого из двигателей. Единственно, если надо его поставить на входе в склад придётся тянуть 10-ти жильный кабель и ставить желательно в ящичке, хотя есть пакетники с IP54/