Скажіть будь ласка, яка марка світильників підходить для використання у вибухонебезпечній зоні кл. 2 під навісом АЗС біля бензоколонок? Щоб і естетично виглядали більш-менш красиво, і щоб забезпечувався вибухозахист. Дякую за відповідь.
-
эстетичнее конечно у СТ - LB/R (http://ltcompany.com/model.php?id=77), но с предоставляемой ими информацией непросто притянуть их в взрывооп.зону 2, ватровские ГВП14В2Ех, ЖВП14В2Ех, РВП14В2Ех чуть угловатее, но тож ниче, да и по инфе и оболочке более подходящие, имхо
-
эстетичнее конечно у СТ - LB/R ([url]http://ltcompany.com/model.php?id=77[/url]), но с предоставляемой ими информацией непросто притянуть их в взрывооп.зону 2
На семинаре Ватры говорили что светильники LB/R не являются взрывозащищенными, и на семинаре СТ говорили что и не собираются заниматься взрывозащитой.
-
Дуже дякую, що не залишились байдужими.
Дійсно, світильник "LB/R" позиціонується компанією "Світлові технології" як призначений для АЗС. Але в його маркуванні немає нічого про вибухозахист, нажаль жодна нормальна експертиза його не пропустить і правильно зробить.
Щодо "Ватри" -- ситуація ще цікавіша. Всі названі світильники (ГВП14В2Ех, ЖВП14В2Ех, РВП14В2Ех) нажаль всі мають маркування "2ЕхеdІІВТ2", тобто не відповідають температурній групі вибухнебезпечної суміші (бензин належить до класу 3, а тут остання цифра 2).
Тому питання нажаль залишається відкритим :( Можливо є ще якісь?
-
Может подойдут люминесцентные серии ВЭЛАН41 (пр-во Вэлан) или EXEL (пр-во Cortem gruop)?
-
ElecVit1, спасибі. По вибухонебезпеці підходять, хоча вигляд у них, чесно кажучи, міг би бути і естетичнішим (дуже шкода, що вони не вбудовані). Ну краще так ніж ніяк.