Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Chev від 30 Січень 2012, 15:52:37

Назва: Размер электрощитовой.
Відправлено: Chev від 30 Січень 2012, 15:52:37
Всем привет!

  Уважаемие знатоки нормативной документации! Подскажите где оговаривается расстояние от ГРЩ до противоположной стены в электрощитовой, кроме как описано в ПУЭ пункт 4.1.21 (1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету - не менее 1,9 м. В проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м.) А эсли при открытой дверцы главного распределительного устройтсва! Допустим есть щит с размерами 2000х1400х450, плюс открытая дверца будет приблезителньо 650, итого 1100 занимает щит с открытой дверцой, так вот какое расстояние должно быть от дверцы до стены?
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: O.S. від 30 Січень 2012, 16:05:32
Шо у вас за ПУЕ?
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: Chev від 30 Січень 2012, 16:21:17
Судя по заглавлению 97 год  ::) Сейчас посомтрю в новом, но чтото я подумал что разницы особой не будет в расстояниях.
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: Сугор від 30 Січень 2012, 16:22:01
Chev, окрытая дверь щита обычно не учитывается. Есть нормы регулирующие минимальную полщадь щитовой. Конечно, если есть возможность у архитекторов выбить помещение побольше, то электрики Вам только спасибо скажут. А в Вашем случае надо еще учесть, что щит в плотную к стене стоять не будет, так что следует добавить еще где-то 100мм от щита до стены. Так что для размещения данного щита помещение должно быть минимум 2х2,5м (ГРЩ стоит у длинной стены). Если же возникают какие-то проблемы с растановкой, то щит можно разместить напротив двери, главное чтобы глубина помещения позволяла открыть дверь, при этом, правда помещение прийдется расширить чтобы можно было щит занести, развернуть и установить
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: O.S. від 30 Січень 2012, 16:23:08
Сейчас посомтрю в новом, но чтото я подумал что разницы особой не будет в расстояниях.

В новому якраз все набагато краще описано. П.4.1.32
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: Project від 17 Квітень 2012, 15:25:40
Да, в новой редакции более раскрыто описан этот вопрос :thumbsup:
Назва: Re: Размер электрощитовой.
Відправлено: Олегtrik від 28 Травень 2012, 16:35:57
... Допустим есть щит с размерами 2000х1400х450, плюс открытая дверца будет приблезителньо 650, итого 1100 занимает щит с открытой дверцой, так вот какое расстояние должно быть от дверцы до стены?
Chev щит с такими размерами из какого каталога выбирали. Дайте ссылку. Хотелось бы посмотреть.
У меня всегда было 450 (ширина шкафа) + 800 (дверца) + 100 (max от стены) итого 1350 мм.