Назва: Трансформатор нулевой последовательности
Відправлено: Andrey S від 30 Січень 2012, 14:58:06
Нужен ли в ТП 10/0,4кВ трансформатор нулевой последованельность? Если да, то зачем и куда его ставить?
Назва: Re: Трансформатор нулевой последовательности
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Січень 2012, 17:01:44
ТЗЛМ (или модификации) ставятся на кабель в случае если в ячейке, к которой подключен кабель есть защита от замыканий на землю. поэтому - смотря какое ТП и смотря какая линия на которую он предполагается к установке. То есть в обычной ТП он не нужен, а вот если от этой ТП предполагается запитка выносных трансов - то да, нужен.