Назва: расчет потерь ВЛ 6кВ
Відправлено: proekt від 28 Січень 2012, 19:21:44
помогите сделать расчет потерь ВЛ 6кВ
длина линии 3420 м
полная мощность 1410 кВА
сейчас висит АС -50
как посчитать потери напряжения на данном участке?
Назва: Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
Відправлено: TV від 30 Січень 2012, 09:09:48
Если вся нагрузка только в одной точке, тогда очень просто:

Сопротивление провода активное для АС-50 - 0,6 Ом/км, r=3.42*0.6=2.05 Ом
реактивное - 0,35 Ам/км, x=3.42*0.35=1.2 Ом
Полное - Z=2,4 Ом

Ток на ВЛ I=S/(1,73*U)=136 А
 Потери напряжения = 1,73*I*Z=565 В.
Если в начале ВЛ - 6,3 кВ, в конце 5,74. Отклонение не более 5 %, требование по качеству выполняются.
Ура! Аплодисменты!
Занавес!
Назва: Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
Відправлено: proekt від 30 Січень 2012, 12:20:39
спасибо) я уже сделал....