Сдаём объект с подземным паркингом S=2400 кв.м., система дымоудаления есть и клапан дымоудаления не один , а пожарные, пока неофициально, говорят: "система дымоудаления в паркинге должна быть зонирована в зависимости от площади помещения (до 1 600м.кв.-не надо, свыше-надо зонировать)" . Это что за норма такая про 1600 кв.м., кто знает?
-
Это что за норма такая про 1600 кв.м., кто знает?
СНиП 2.04.05-91* . 5.7. Помещения площадью более 1600 м2 необходимо разделять на дымовые зоны, учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающихся с потолка (перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (перекрытием) “резервуары дыма”.
Дымовые зоны, огражденные или не огражденные завесами, следует предусматривать с учетом возникновения возможных очагов пожара.
Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 м2.
-
Спасибо большое. Инфа пригодилась))