Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: micha від 23 Червень 2008, 11:35:14

Назва: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: micha від 23 Червень 2008, 11:35:14
добрый день. Делаю проект на кондиционерную сеть административного 4х этажного здания в крыле 15 кабинетов. Мощности кондиционеров от 1 до 3 кВт все 220В. Ставлю на каждое крыл свой щиток. Подскажите как правильно сделать , на кажный кондиционер тянуть свою линию от автомата (большой пучек 8 кабелей на одной стене 2,5мм2) или объединить, скажем, по 2 розетки на группу? тогда кабель получается порядка 6мм2
сложно его расключать в коробках (в гофре под потолком). КАК сейчас правильно делают? за ранее спасибо.
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: Electrician від 23 Червень 2008, 12:00:31
Насколько я знаю, поставщики кондиционеров требуют отдельный автомат для каждого кондюка, ну и соответственно отдельную линию. Еще я знаю, что есть требования по сечению кабеля, в зависимости от пускового тока кондиционера (если бы только, кто-нибудь сообщал эту цифру электрикам) и его длины. В файловый архив я положил график для выбора <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=96" />Сечение кабеля кондиционера.jpg[/url]
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: CherryT від 23 Червень 2008, 22:22:09
На одну группу несколько кондиционеров сажать можно, но для каждого должен быть свой отключающий аппарат. Я в этом случае ставлю для каждого автомат в модульном корпусе.
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: nikaraguasasham від 23 Червень 2008, 23:07:38
2,5мм.кв меди-25А=5,5кВт
соответственно  комбинировать 2+3/2+2+1,5/1+1+1+2 можно
тем более,насколько я понял,речь идет о моноблоках
а сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения
САМОЕ главное,чтоб ток теплового расцепителя защитного автомата  был <= допустимому току кабеля
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: micha від 24 Червень 2008, 04:28:18
А какой сос ф у кондиционеров?
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: Electrician від 24 Червень 2008, 09:11:08
На одну группу несколько кондиционеров сажать можно, но для каждого должен быть свой отключающий аппарат. Я в этом случае ставлю для каждого автомат в модульном корпусе.
Ну и получаем в итоге "мини-щиток" от которого, отдельными группами (а как иначе назвать отдельный автомат для каждого кондиционера?) питаются кондиционеры. Но правда, присутствует экономия кабеля
Цитата: nikaraguasasham
а сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения
разумеется по длительно допустимому, но при больших пусковых токах, может иметь место падение напряжения (о котором не стоит забывать) больше нормируемого и соответственно - затянувшийся пуск двигателя, что не идет ему на пользу.
Цитата: micha
А какой сос ф у кондиционеров?
ДБН В. 2.5-23-2003
"Холодильне устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування, насоси, вентилятори і кондиціонери повітря при потужності електродвигунів, кВт:
а) до 1     0,65
б) від 1 до 4 включно     0,75
в) понад 4     0,85"
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: Леонид Мирошко від 24 Червень 2008, 15:03:49
Цитата: nikaraguasasham
сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - для кондиционеров допуск по потерям 2%, хотя многие на это не обращают внимания - работает и ладно. Тем более, что раз кондиционер относится к бытовой технике, то должен работать при ±10%. Вот он и работает два-три сезона вместо 8-10.
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: andery від 24 Червень 2008, 15:08:30
Может это и неправильно (со стороны финансовой), но я не экономлю и ставлю отдельно автомат к каждому кондиционеру...
Назва: Re: кондиционерная розеточная сеть
Відправлено: micha від 25 Червень 2008, 06:45:05
я тоже думаю на каждый кондишен свой автомат! : ;)