Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SinSilence від 26 Січень 2012, 11:10:44

Назва: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: SinSilence від 26 Січень 2012, 11:10:44
У нас в районе не разрешается установка разъединителя типа РЛНД. Подскажите тип с падающими ножами в Украине. В Росии подобный РЛК пр-ва самарского Электрощита.
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: inspektorpo від 26 Січень 2012, 13:21:27
SinSilence, РЛН-10/400(630) У1
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: sashka від 26 Січень 2012, 15:39:21
SinSilence, ну так ставте РЛК-10 или РНДС-10 он же продается в Украине. http://www.elvo-ukraine.com.ua/ (http://www.elvo-ukraine.com.ua/)
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: SinSilence від 26 Січень 2012, 17:11:37
Ну, так, и поставлю. Ну, так, и спасибо.
 ;)
А чертеж или каталог на РЛН-10/400(630) У1 или производитель с каталогом или сайт со всем этим ? Фотка такая и у меня есть.
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: inspektorpo від 26 Січень 2012, 18:48:45
SinSilence, а поиском не пользовался? Или лень? http://zva.uran.biz.ua/pdf/RAZ/RAZ_1/VLIE_674212_014-01.pdf (http://zva.uran.biz.ua/pdf/RAZ/RAZ_1/VLIE_674212_014-01.pdf)



ссылку подкорректировал...
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Січень 2012, 09:13:49
А мне интересны аргументы обла Запретившего РЛНД. Просто для информации. ибо в Киеве о таких запретах я не слышал.
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: SinSilence від 02 Лютий 2012, 12:53:25
Я так понимаю, что надежность РЛН повыше, чем РЛНД. Требований в письменном виде не имею
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Лютий 2012, 14:35:46
То есть это все на уровне хочу/не хочу некоего начальника РЕС или кого там. Все как всегда.
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: ilkush від 02 Лютий 2012, 14:49:27
Я так понимаю, что надежность РЛН повыше, чем РЛНД
Вопрос по надежности разъединителей РЛН на базе штыревых изоляторов ШФ-20Г очень спорный, т. к. они не приспособлены для механических воздействий, которые возникают при их оперировании. Лучше все-таки разъединители РЛНД-10, РЛНДз-10 на базе стержневых изоляторов ИОС или С4-80 II. Еще лучше великолукские разъединители РЛК-10 или РНДС-10.

Было бы интересно посмотреть на документ, который запрещает их применение.
 
Назва: Re: Разъединитель на 10 кВ
Відправлено: SinSilence від 09 Лютий 2012, 13:09:26
Узнал, что это устное указание начальника ОКСа "Запорожьеоблэнерго"