У нас в районе не разрешается установка разъединителя типа РЛНД. Подскажите тип с падающими ножами в Украине. В Росии подобный РЛК пр-ва самарского Электрощита.
-
SinSilence, РЛН-10/400(630) У1
-
SinSilence, ну так ставте РЛК-10 или РНДС-10 он же продается в Украине. http://www.elvo-ukraine.com.ua/ (http://www.elvo-ukraine.com.ua/)
-
Ну, так, и поставлю. Ну, так, и спасибо.
;)
А чертеж или каталог на РЛН-10/400(630) У1 или производитель с каталогом или сайт со всем этим ? Фотка такая и у меня есть.
-
SinSilence, а поиском не пользовался? Или лень? http://zva.uran.biz.ua/pdf/RAZ/RAZ_1/VLIE_674212_014-01.pdf (http://zva.uran.biz.ua/pdf/RAZ/RAZ_1/VLIE_674212_014-01.pdf)
ссылку подкорректировал...
-
А мне интересны аргументы обла Запретившего РЛНД. Просто для информации. ибо в Киеве о таких запретах я не слышал.
-
Я так понимаю, что надежность РЛН повыше, чем РЛНД. Требований в письменном виде не имею
-
То есть это все на уровне хочу/не хочу некоего начальника РЕС или кого там. Все как всегда.
-
Я так понимаю, что надежность РЛН повыше, чем РЛНД
Вопрос по надежности разъединителей РЛН на базе штыревых изоляторов ШФ-20Г очень спорный, т. к. они не приспособлены для механических воздействий, которые возникают при их оперировании. Лучше все-таки разъединители РЛНД-10, РЛНДз-10 на базе стержневых изоляторов ИОС или С4-80 II. Еще лучше великолукские разъединители РЛК-10 или РНДС-10.
Было бы интересно посмотреть на документ, который запрещает их применение.
-
Узнал, что это устное указание начальника ОКСа "Запорожьеоблэнерго"