подскажите, пожалуйста, каким типом датчиков оборудовать такое помещение?
-уместно ли применять датчики во взрывозащищенном исполнении?
-способ прокладки кабеля шлейфа ПС в зарядной?
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=2224.msg14223#msg14223 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2224.msg14223#msg14223)
http://eom.com.ua/index.php?topic=2590.msg31568#msg31568 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2590.msg31568#msg31568)
-
Diez, категория "А" помещения "зарядной" - нарушение "Правил пожарной безопасности в Украине", п. 7. 7. 6 и далее по пунктам.
-
Заказчик для помещения аккумуляторной дает категорию Д - а это ни пожароопасная ни взрывоопасная категория. Аккумуляторная находится в здании общеподстанционного пункта управления на подстанции. Аккумуляторы герметичные типа типа А704/245,на стелажах.
Обосновует тем, что в соответствии с ПУЕ п.4.4.2 - помещения АКБ, которые работают в режиме заряда с напряжением до 2,3В не взрывоопасные, и говорят что применяется блокировка в соотв. с ПУЕ п.4.4.12, которая не допускает проведение заряда с батареи с напряжением более 2,3В/эл.
Как правильно оборудовать такое помещение системой пож.сигнализации?
-
Если архитекторы с технологами дают Вам категорию Д, да еще вполне внятно обосновывают это, Вы с чистой совестью можете не защищать данное помещение.
-
Категория Д - запросто. Только есть нюанс.
Часто-густо в аккумуляторных нижние 75% помещения - одна категория (Д), а верхние 25% - другая (чаще всего дают категорию А и 2 класс по взрывоопасности). А извещатели как раз в объеме этих 25% и находятся.
-
Вот эта норма. Можно поинтересоваться у заказчика на этот предмет.
НПАОП 40.1-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной вентиляции исключает возможность появления расчетного повышенного давления воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 0,75 м общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).