Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: sashaned від 25 Січень 2012, 14:19:07

Назва: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashaned від 25 Січень 2012, 14:19:07
Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashkoMTM від 25 Січень 2012, 14:54:54
не хочу шукати норми, але здоровий глузд підказує, що не можна. ИМХО.
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashaned від 25 Січень 2012, 15:01:36
Почему нет, ведь выкатывание - это создание видимого разрыва (ФУНКЦИЯ РАЗЬЕДИНИТЕЛЯ), а трансформатор 25 кВА И ЕГО МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ (при холостом ходу), значит  и наверное можно выкатывать. Нудно очень срочно ссылка на нормативный документ ....
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Січень 2012, 15:12:17
А дуга тебя не пугает?
Разъединителем нельзя оперировать под напряжением. Для этого нужен ВН!
Поэтому - Исключено!
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Бригадир від 25 Січень 2012, 15:15:12
Выключаешь шинный разъединитель, заземляешь предохранители и выкатывай.
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Бригадир від 25 Січень 2012, 15:16:19
Андрюха РЗА,
ЕГО МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ (при холостом ходу)
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashaned від 25 Січень 2012, 15:28:20
Люди мы отошли от темы у нас выкатной элемент,,,,,
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Січень 2012, 17:40:46
Выкатной элемент... Я не заметил. В этом случае никакого шинного разъединителя нет. Но я сомневаюсь, что на холостом ходу можно выкатывать тележку с ТСН-ом. Тележка с вакуумником выкатывается только при отключенном вакуумнике. То есть наличествует разрыв, а тут ТСН под напряжением 10 кВ... будет дуга.
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Iv_One від 25 Січень 2012, 17:50:40
  Если ставить так вопрос, то ДА можно. А тип ячейки какой??? Вообще должна стоять блокировка - замок ЗБ-1, на приводе, от таких оперативных действий персонала. А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А, так что нечего бояться. Норм не нашел  ;)
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Бригадир від 25 Січень 2012, 19:09:52
А тип ячейки какой???
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashaned від 26 Січень 2012, 09:59:43
ТИП КАМЕРЫ КМ1
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Gallpost від 26 Січень 2012, 12:35:42
А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А
Викочувати візок з трансформатором можна під напругою, але в жодному разі не під навантаженням!!! Відключення лише неробочого ходу трансформатора.
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashkoMTM від 26 Січень 2012, 12:55:05
можна під напругою
А можна з посиланням на норми?
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: sashaned від 27 Січень 2012, 10:12:36
Где это написано????
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Січень 2012, 10:19:40
Мнения разделились. Поэтому предлагаю все же поискать обоснование в нормах.
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: inspektorpo від 27 Січень 2012, 14:26:27
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів п. 5.6.2.35.
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: Alskiy від 01 Лютий 2012, 11:17:30
Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче.

то есть, можно (если нагрузка меньше 15А). Но перед операцией все равно желательно отключить НН автомат=)
Назва: Re: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением
Відправлено: inspektorpo від 01 Лютий 2012, 18:48:29
Alskiy
то есть, можно (если нагрузка меньше 15А)
намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 - 150 кВ
  холостого хода.
То есть не запрещено.