Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: s_al_al від 23 Січень 2012, 11:34:43
-
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. Два вопросика.
1. Согласно новому ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.8 "В одному приміщенні можливо встановлювати один пожежний сповіщувач" – это касается и безадресных извещателей? Т.е. в случае если у меня есть кабинет, примером, 9х9м я могу поставить одни дымовой безадресный извещатель? Правильно?
2. В старом ДБН В.2.5-13-98* был пункт в котором допускалась установка извещателей на тросах. Сейчас не могу найти ничего подобного. Теперь установка извещателей, подвешиванием на тросах невозможна? Или где можно уточнить этот вопрос?
Всем огромное спасибо!
-
Можете ставить один безадресный.
Требование установки минимум 2-х б/а извещателей было основано на невысокой надежности отечественной продукции. Поскольку сейчас все извещатели проходят сертификацию по европейским нормам, то считается, что надежность их выше :). Поэтому требование к количеству извещателей в одном помещении снижено.
-
по п.1. да можно ставить 1.
по п.2 посмотри тему чуть ниже "Прокладка кабелей АПС по новому ДБН" от 09. ноября 2011г.
-
Спасибо!! Теперь понятно!