Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: s_al_al від 23 Січень 2012, 11:34:43

Назва: Вопросы: один извещатель и подвешивание на тросах
Відправлено: s_al_al від 23 Січень 2012, 11:34:43
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. Два вопросика.
1. Согласно новому ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.8 "В одному приміщенні  можливо встановлювати один  пожежний сповіщувач" – это касается и безадресных извещателей? Т.е. в случае если у меня есть кабинет, примером, 9х9м я могу поставить одни дымовой безадресный извещатель? Правильно?
2. В старом ДБН В.2.5-13-98* был пункт в котором допускалась установка извещателей на тросах. Сейчас не могу найти ничего подобного. Теперь установка извещателей, подвешиванием на тросах невозможна? Или где можно уточнить этот вопрос?
Всем огромное спасибо!
Назва: Re: Вопросы: один извещатель и подвешивание на тросах
Відправлено: rga від 23 Січень 2012, 11:44:38
Можете ставить один безадресный.
Требование установки минимум 2-х б/а извещателей было основано на невысокой надежности отечественной продукции. Поскольку сейчас все извещатели проходят сертификацию по европейским нормам, то считается, что надежность их выше :). Поэтому требование к количеству извещателей в одном помещении снижено.
Назва: Re: Вопросы: один извещатель и подвешивание на тросах
Відправлено: vvaz455 від 23 Січень 2012, 11:50:53
по п.1. да можно ставить 1.
по п.2 посмотри тему чуть ниже "Прокладка кабелей АПС по новому ДБН" от 09. ноября 2011г.
Назва: Re: Вопросы: один извещатель и подвешивание на тросах
Відправлено: s_al_al від 23 Січень 2012, 12:40:01
Спасибо!! Теперь понятно!