Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: p23asae від 22 Січень 2012, 11:34:16
-
ПУЕ(2010) п.2.5.134.
Проміжні й анкерні опори можуть бути прямими і кутовими. На повороті лінії на опору діє сила у двох напрямках тому може використовуватись опора анкерна кутова! А як може бути проміжна опора кутовою, ні як це не можу зрозуміти.(якщо зусилля на проміжну опору повинно бути мінімальне).
-
як може бути проміжна опора кутовою
Проміжні опори , в залежності від типового проекту , дозволяють певний кут повороту повітряної лінії .
-
Добавлю к Roman3R
К примеру:
Угловая промежуточная опора УП10-1 (3.407.1-143.1.9) применяется на линиях 10 кВ с неизолированными проводами для организации поворота трасы ВЛ на угол до 30 градусов без смены сечения проводов.
-
Проміжна кутова опора дозволяє поворот траси до 30 гр., кутова до 90 крім того вона ще є і анкерною опорою