Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Аспект від 19 Січень 2012, 20:26:12

Назва: Замена токовых реле в защите тр-ра
Відправлено: Аспект від 19 Січень 2012, 20:26:12
Уважаемые коллеги, подскажите. Чем можно заменить реле РНТ 565 в дифференциальной защите трех обмоточного трансформатора 110/35/6 кВ. При реконструкции ПС решено сделать защиту на другой элементной базе. Толком ничего не нашел.
Заранее премного благодарен.
Назва: Re: Замена токовых реле в защите тр-ра
Відправлено: gerasim_76 від 20 Січень 2012, 00:39:16
Можно на такой базе.
(http://www.kievpribor.com.ua/images/podst.jpg)
Назва: Re: Замена токовых реле в защите тр-ра
Відправлено: Аспект від 20 Січень 2012, 19:31:47
Прошу прощения, но я говорил о трех обмоточном трансформаторе 110/35/6 кВ и о реле РНТ 565, а Вы выдали просто рекламу, которой полно в интернете.
Назва: Re: Замена токовых реле в защите тр-ра
Відправлено: Rex від 20 Січень 2012, 23:16:56
Я бы не менял старое и надежное реле на что-то новое! Но если приспичило то можно попробовать РНТМ-565 или еще более старые РСТ-15 (РСТ-23).