Помогите разобраться. Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная? Взрывозащищенное оборудование и т.д.?
-
Вообще-то, СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ котельным установками считает:
1.1. ... котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* и с температурой воды не более 200 оС.
Так что, скорее всего, попадаете. Но если опереться на здравый смысл, который говорит, что освещение и розетки в этом помещении будут скорее всего обычными, а там, глядишь, еще какое оборудование там же установят, то пусть архитекторы назовут помещение "техническим" и сделаете вид, что котла Вы не заметили.
-
Большое спасибо!
-
vacilina, наверняка в Вашем случае применяется установка для поквартирных систем отопления.
Тогда смотрим примечание к пункту, указанному rga:
Примечание. Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование ........ котельных для поквартирных систем отопления.
-
Виктор,
П р и м е ч а н и е . Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование ..., котельных для поквартирных систем отопления.
Так что помещение все равно останется котельной со всеми вытекающими. Просто СНиП на них не распространяется. А ДБН - распространяется.
-
Как ни назови помещение, газа при утечке меньше не станет.
Смотреть надобно проект от "газовщиков" - сигнализация утечки газа, как отправная "точка".
Как по мне, законодательно закрепил бы в квартирах на кухнях сию сигнализацию с отсечным клапаном.
ИМХО.
-
А ДБН - распространяется.
Який ?
-
Помогите разобраться. Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная? Взрывозащищенное оборудование и т.д.?
це не буде вважатись котельнею, так як потужність котла до 200кВт - паливна.
-
Який ?
56-й, Таблиця В.2, п.1.4.1
-
це не буде вважатись котельнею, так як потужність котла до 200кВт - паливна.
Соглано какому документу не будет считаться?
-
Согласно п.6.54 ДБН "Газоснабжение" отопительное газовое оборудование можно устанавливать в обособленных помещениях отвечающих требованиям п.6.40.
Сигнализация загазованности обязательна.
Котел чаще всего ставят импортный небольшой мощности двухконтурный (отопление, горячее водоснабжение) со встроенной автоматикой и закрытой камерой сгорания .
Из практики ни в одном аналогичном объекте в городе нет взрывозащищенного оборудования.
Для пожарников достаточно огнетушителей и сигнализации в обычном исполнении, газовикам - сигнализации загазованности с отсечным электромагнитным клапаном, соблюдением требований к помещению согласно п.6.40.
Согласитесь при несоблюдении техники безопасности или поломке любое газовое оборудование является источником утечки газа. В основном стараются установить котел в бывшую до перепланировки кухню, т.к. все необходимые коммуникации уже есть.
Хотите перестраховаться - установите один взрывозащищенный дымовик и модуль искрозащиты, потратите Заказчику максимум на 100 долларов больше.
-
Из практики ни в одном аналогичном объекте в городе нет взрывозащищенного оборудования.
До октября прошлого года и требования-то, собственно,не было. А теперь есть (ДБН В.2.5-56, Таблица В.2, п.1.4.1):
"Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі
Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечному виконанні"
Так что, называем котельную техническим помещением и делаем вид, что о котле не знаем. Иначе на каждой кухне придется взрывозащиту ставить.
Или перестраховываемся, благо, норма прямая.
-
rga, да конечно я упустил, что в проекте помещение не называется котельной.
А делать вид, что о котле не знаем - согласитесь не серьезно, особенно для организации которая выполняет проект в комплексе).
-
А делать вид, что о котле не знаем - согласитесь не серьезно
Каждый проектант сам решает для себя, воротить ли взрывозащиту на такое помещение, нарушать или не нарушать нормативы :)
По большому счету, газа в этот котел поступает не больше, чем в обычную кухонную плиту. В отличие от больших крышных котелен жилых домов, общественных комплексов и т.п. Там диаметры труб совершенно другие. Должен же быть здравый смысл?
-
До октября прошлого года и требования-то, собственно,не было. А теперь есть (ДБН В.2.5-56, Таблица В.2, п.1.4.1):
"Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі
Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечному виконанні"
А вот тут начинается самое интересное.
Выбор "взрывобезопасного исполнения" напрямую зависит от класса взрывоопасной зоны.
СНиП II-35-76 по этому вопросу ссылается на ПУЭ. Из ПУЭ главы о взрывоопасных и пожароопасных зонах перенесли в НПАОП 40-1.32-01.
И чтобы определить это "взрывобезопасное исполнение" мы должны обратиться к технологам, ибо сами не имеем никакого права назначать помещениям категории к классы.
А технологи пошлют нас куда подальше, зачем им на ровном месте иметь помещение с классом по взрывоопасности?
Круг замкнулся.
Назначаем класс взрывоопасной зоны сами, (например 2) и пытаемся это доказать.
p.s.
А еще лучше забить на технологов и на НПАОП 40-1.32-01 и делать как бог на душу положил, ибо не нормировано!
А то начнется - провода все в трубы или бронекабелем и т.д. и т.п.
Как отписал hi_tech - делаем искробезопасную цепь, ставим извещатель самой распространеннй маркировки 1ExibIICT5 и порядок.
-
BookWar, читаем ДБН В.2.5-56, Таблица В.2, п.1.4.1.
норма прямая.
какие ПУЭ, НПАОП? Сказано "взрывозащита", значит "взрывозащита",остальное от лукавого :)
Назначаем класс взрывоопасной зоны сами, (например 2) и пытаемся это доказать.
Требования по надежности никто не отменял, но мало кто учитывает. Поэтому надобно будет еще расчетом доказать, что в топочной можно применить "обычное" прокуратору... . А так ставим со "взрывозащитой" и спим спокойно.
-
Взрывозащита бывает разная и денег по разному стоит.
Одно дело искробезопасную цепь сделать, другое - защиту оболочкой.
Может быть в помещение установки бытового газового котла оборудование в шахтном исполнении ставить?
Вот и доказывайте , какое исполнение должно быть.
-
И чтобы определить это "взрывобезопасное исполнение" мы должны обратиться к технологам, ибо сами не имеем никакого права назначать помещениям категории к классы.
Можно обратиться к СНиП II-35-76
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-1а и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений.
Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
и к Посібнику до СНиП ІІ-35-76
2-е видання, перероблене та доповнене
7.4. При застосуванні механічного спонукання вентиляції електродвигуни до витяжних вентиляторів, що установлюються в приміщенні котельної, повинні бути у виконанні для приміщення із вибухонебезпечною зоною класу В-1a за ПУЕ.
Да и сам СНиП говорит то же о вентиляторах в п.14.3.
Что хорошо для светильников и вентиляторов, сойдет и для АПС.
Вот и доказывайте , какое исполнение должно быть.
И доказывать ничего не надо. Просто берем подходящее исполнение.
-
Взрывоопасное помещение на 1 этаже в многоэтажке? Вам это надо, а Им?
Называем техническое помещение или помещение персонала. Это не котельная. Там совершенно другие нормы и требования и не только пожарные.
-
rga, Согласно
"Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі", додаток 4 "топочная" это не более 2-х котлов, единичной производительностью до 100 кВт. Вот и всё.
-
Что хорошо для светильников и вентиляторов, сойдет и для АПС.
Очень интересная трактовка норм! Ну просто замечательно! Надо нашим орлам в нормативном отделе подсказать - пусть в экспертизах пишут.
-
Чё тут за флуд нормативный? :D
Читаем букварик:
ДБН В.1.2-7-2008
4.3 Инженерно-технический подход в обеспечении пожарной безопасности
4.3.1 Инженерно-техническое обеспечение пожарной безопасности базируется на применении инженерных принципов для оценки необходимого уровня пожарной безопас-ности и проектирования и расчетов необходимых мероприятий и средств безопасности.
4.3.2 Относительно пожарной безопасности строительных объектов должны исполь-зоваться средства инженерно-технического обеспечения пожарной безопасности:
а) для определения основных данных, которые относятся к развитию пожара и рас-пространению летучих продуктов горения на объектах, например:
- расчет развития пожара в помещениях;
- расчет распространения огня внутри или вне зданий за пределами помещения, в котором возник пожар;
- оценка движения летучих продуктов горения в зданиях и подобных объектах;
б) для оценки действий, например:
- влияние тепла и летучих продуктов горения на людей и объекты;
- механическое влияние на строительные конструкции и/или объекты;
в) для оценки поведения строительных изделий под действием огня, например:
- относительно развития пожара такие характеристики, как горючесть, воспламе-няемость, распространение пламени, скорость тепловыделения, образование дыма и ток-сичных газов;
- относительно стойкости конструкций, которые испытывают влияние огня, такие характеристики, как несущая способность и оградительная функция;
г) для оценки выявления пожара, задействования систем пожарной сигнализации и пожаротушения, например:
- продолжительность задействования систем пожарной сигнализации, систем пожаро-тушения, пожарно-спасательных подразделений и людей, которые находятся на объекте;
- влияние систем противопожарной защиты (в том числе огнегасящих веществ и систем противодымной защиты);
- оценка длительности обнаружения пожара в зависимости от вида и расположения пожарных извещателей;
- взаимодействие систем пожаротушения и других систем противопожарной защиты;
д) для оценки и разработки мероприятий по проведению эвакуации и спасательных работ.
4.3.3 Инженерный подход требует, чтобы были обеспечены соответствующие ха-рактеристики изделий, а процедуры расчетов и проектирования были подтверждены на согласованной и гармонизованной основе.
P.S. И не надо забывать, что "пожар" и "взрыв" - сиамские близнецы
-
rga, Согласно
"Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі", додаток 4 "топочная" это не более 2-х котлов, единичной производительностью до 100 кВт. Вот и всё.
Не поняла. И что? И где Вы в этом Приложении нашли слово "топочная"? И откуда следует, что помещение не является котельной?
Очень интересная трактовка норм! Ну просто замечательно!
Что такого интересного? Чем не нравится? Вентиляторы - в исполнении В-1а, светильники - в исполнении В-1а, а пожарные извещатели - в каком-то другом? Вот это действительно уже интересно.
-
P.S. И не надо забывать, что "пожар" и "взрыв" - сиамские близнецы
Но не забываем, что есть пожароопасные зоны и взрывоопасные зоны.
Отдельными главами описаны, и какого исполнения оборудование где можно ставить.
А по взрывозащите - как минимум существует оборудование для классов взрывоопасных зон 0, 1, 2, 20, 21, 22.
Какое ставить в помещениях бытовых газовых котлов?
светильники - в исполнении В-1а
В СНиПе говорится о светильниках "освещения основных проходов"
-
Какое ставить в помещениях бытовых газовых котлов?
я для кого длинный пост выложил? -4.3.1 Инженерно-техническое обеспечение пожарной безопасности базируется на применении инженерных принципов для оценки необходимого уровня пожарной безопас-ности и проектирования и расчетов необходимых мероприятий и средств безопасности.
Проектное решение взрывопожаробезопасности базируется на расчетах, а не на таблицах умножения.
Вот и рассчитывайте. "Тип взрывозащиты" не абы какой, а согласно расчету.
-
rga, називайте це приміщення з побутовим газовим котлом як завгодно (кухня, паливна, котельна не має особливої різниці), зверніть вашу увагу на категорію приміщення. дане приміщення буде мати категорію - Г. (Категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива) Тому вибухозахищеного обладнання в цьому приміщені встановлювати не потрібно.
-
Еще раз напишу, что я не технолог и расчеты мои никого не интересуют. Я не имею права определять класс взрывоопасный зоны.
-
vacilina,
если придется кому-то доказывать, что помещение с бытовым котлом не является котельной, то как вариант могу предложить следующую ссылку.
В "Пособии" (2-е издание) во вступительной части есть абзац:
"У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, ємких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, що складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76."
Т.е. на помещения с бытовыми котлами заводского изготовления СНиП ІІ-35-76 не распространяется. Значит это не совсем котельная, а техническое помещение.
Неоднозначно, но пройти может. На безрыбье... :)
-
А по взрывозащите - как минимум существует оборудование для классов взрывоопасных зон 0, 1, 2, 20, 21, 22.
Какое ставить в помещениях бытовых газовых котлов?
2 звісно
-
rga, називайте це приміщення з побутовим газовим котлом як завгодно (кухня, паливна, котельна не має особливої різниці)
Объясняю. От того, как Вы назовете помещение, зависит очень многое. На кухне датчики ставятся только в высотном жилье, офисах, столовых, кафе и ресторанах, а в обычном жилье не ставятся. В котельных оборудование устанавливается во взрывозащищенном исполнении. Топочная - под большим вопросом.
Это азы профессии, между прочим. Так что лучше ничего не пишите.
Тому вибухозахищеного обладнання в цьому приміщені встановлювати не потрібно.
Прочтите внимательно топик сначала. Там есть ссылки на норматив.
Еще раз напишу, что я не технолог и расчеты мои никого не интересуют. Я не имею права определять класс взрывоопасный зоны.
Так Вас, похоже, не устраивает и класс зоны, определенный нормативом? Просто хочется поплеваться во все стороны? :)
-
Еще раз напишу, что я не технолог и расчеты мои никого не интересуют. Я не имею права определять класс взрывоопасный зоны.
Вот мне тоже интересно, что за дискуссия такая. В каждом помещении должен быть свой технолог, который за него отвечает и рассчитывает (расстановка оборудования, требования и класс взрыво- и пожароопасной зоны).
Чего вы сами определяете. Тем более, я так понял, это комплексное проектирование, все специальности есть. Если у технологов написан класс взрывоопасности, а у архитекторов обозначено назначение помещения, то как бы вы не хотели сделать как вам удобно, то не получится.
-
В СНиПе говорится о светильниках "освещения основных проходов"
И что? Проходы в другом помещении, что ли? А о вентиляторах там вообще прямо сказано, что они в котельной установлены.
Класс зоны по ПУЭ определяется не для оборудования, а для конкретного помещения или зоны помещения. Это характеристика помещения.
-
Тем более, я так понял, это комплексное проектирование, все специальности есть. Если у технологов написан класс взрывоопасности, а у архитекторов обозначено назначение помещения, то как бы вы не хотели сделать как вам удобно, то не получится.
С котельными есть проблемы, поэтому так много дискуссий вокруг них. Технолог честно напишет категорию Г. А вот требования взрывозащиты - это дополнительные требования на случай утечек или аварий и только для тех приборов/машин/механизмов/светильников, которые в этом случае будут работать.
-
BookWar, в этом мире никому доверять нельзя.
rga, правильные нормоссылки приводит.
Однако, при монтаже газ.труб "ошибки" могут быть?
Вероятность отказа сигнализации загазованности имеется?
По трубам точно метан подается, вероятность "примесей" имеется?
ГОСТ 12.1.004-91 пока не отменен.
Хотя: "каждому своё".
-
BookWar, в этом мире никому доверять нельзя.
rga, правильные нормоссылки приводит.
Однако, при монтаже газ.труб "ошибки" могут быть?
Вероятность отказа сигнализации загазованности имеется?
По трубам точно метан подается, вероятность "примесей" имеется?
ГОСТ 12.1.004-91 пока не отменен.
Хотя: "каждому своё".
Тогда все просто.
АПС - искробезопасная цепь, извещатель с маркировкой взрывозащиты приблизительно «1ExibIICT5», кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).
Я хочу еще раз обратить Ваше внимание, что способы прокладки кабелей и защиты оборудования прописаны для взрывоопасных зон.
А котельная или топочная такой класс не имеет.
Т.е. согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
-
кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).
это еще откуда??Тогда все просто.
иная простота хуже воровства /народная мудрость/
Я вижу Вы не совсем четко представляете себе физическую суть... .согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно.
когда проведете расчет, муть рассеется.
-
а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
И чего тут мутного? Почитайте раз несколько ПУЭ и ГОСТ ы по взрывозащищенному исполнению. Один раз разберетесь, и все станет на свои места.
Кабели искробезопасной цепи вообще никакой дополнительной защиты не требуют, они - искробезопасные. Барьер - за стенку, заземление. И все. Ну, разве что механическая защита кабеля, если надо.
При защите оболочкой, как в ИП-103, нужны трубы для кабеля. Кабели обычные, напряжение не ограничено, могут искрить, защищаются оболочкой, как и извещатели.
И для общего понимания (часто этот момент недопонимают). Взрывозащита - это не защита оборудования от взрыва, а защита помещения/здания от оборудования, которое может вызвать взрыв. В помещении может образоваться взрывоопасная среда, которая может рвануть от нагретого прибора или искры. Поэтому приборы выполняют таким образом, чтобы они не грелись и не искрили, по крайней мере на граничной поверхности прибор/среда.
-
По моему мы сильно уклонились от первоначально заданного вопроса.
"Помогите разобраться. Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная? Взрывозащищенное оборудование и т.д.?"
Норма №1
ДБН В.2.5-56:2010 Табл. В.2 п. 1.4.1
Призначення приміщення: "Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі"
Умови обладання приміщення СПС: "Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечному виконанні"
Умови обладання приміщення АСПГ: пусто.
Норма №2
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* и с температурой воды не более 200 оС.
П р и м е ч а н и е . Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для поквартирных систем отопления.
14.3. Пункт длинный, нас в нем интересует, что электродвигатели вытяжных вентиляторов в помещении котольной должны быть исполнения для помещений класса В-Iа по ПУЭ. То же самое говорится в п. 7.4 Пособия к СНиП II-35-76 2-е издание.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-1а и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений.
Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Норма №3
Пособие к СНиП II-35-76 2-е издание.
"У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, емких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, то складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76".
Все нормоссылки взяты из предыдущих постов уважаемой rga, за что ей большое спасибо.
Вот тут отправная точка.
Вопрос №1: Являются ли "газовый котел для индивидуального отопления" и "побутови газови водогрійни опалювальни теплогенератори" одним и тем же? А может нам в проекте это помещение так и назвать?
Вопрос №2: Являются ли "побутови газови водогрійни опалювальни теплогенератори" котельной установкой, хотя СНиП ІІ-35-76 на них не распространяется?
Вропрос №3: Являются ли "Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі" и приміщення "побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів" одним и тем же?
Вопросы решим - можно двигаться дальше.
p.s.
Совсем упустил из виду:
Табл. В.2 ДБН В.2.5-56:2010
пункт 1.4.1 имеет немаловажный заголовок!
пункт 1 "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об’єктів"
Отсюда Вопрос №4: относится ли обсуждаемое помещение к энергетическим объектам?
А если это помещение в жилом доме? А если в офисном (общественном) здании? А если в производственном?
По тексту других подпунктов пункта 1 к энергетическим объектам относятся "ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ГРЕС, ТЕС". То же самое и в НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації".
-
Вопросы решим - можно двигаться дальше.
Ваши решения?
-
Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная? Взрывозащищенное оборудование и т.д.?
ТУ від пожежників є?
-
Вопросы решим - можно двигаться дальше.
Ваши решения?
Ответ на вопрос №4: обсуждаемое помещение не относится к энергетическим объектам.
Ибо он не расположено на и не относится к "ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ГРЕС, ТЕС" и т.п.
Более того, оно не встроенное, не пристроенное и уж никак не на крыше находится.
Чтобы быть встроенным, оно должно быть выделено противопожарными преградами (хотя, этот термин из СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Но суть таже).
Актуальность в ответах на вопросы №№1-3 отпала.
Вывод - пункт 1.4.1, Табл. В.2, ДБН В.2.5-56:2010 на обсуждаемое помещение не распространяется.
Теперь можно обсудить вопрос о котельных установках, ну хотя бы обслуживающих одну секцию жилого дома, как выражаются газовики "с умеренной централизацией". Их хоть как-то можно "прислонить" к "ТЕЦ".
Здесь уже и "основные проходы" есть, и вентиляция должна быть.
Легонько притягиваем за уши Принимаем для этого помещения класс взрывоопасной зоны 2, и далее
повторюсь
АПС - искробезопасная цепь, извещатель с маркировкой взрывозащиты приблизительно «1ExibIICT5», кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).
Я хочу еще раз обратить Ваше внимание, что способы прокладки кабелей и защиты оборудования прописаны для взрывоопасных зон.
А котельная или топочная такой класс не имеет.
Т.е. согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
Возникают вопросы
кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32-01).
это еще откуда??
отсюда - НПАОП 40.01-1.32-01. Но об этом чуть ниже.
и
а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
И чего тут мутного? Почитайте раз несколько ПУЭ и ГОСТ ы по взрывозащищенному исполнению. Один раз разберетесь, и все станет на свои места.
Кабели искробезопасной цепи вообще никакой дополнительной защиты не требуют, они - искробезопасные. Барьер - за стенку, заземление. И все. Ну, разве что механическая защита кабеля, если надо...
Как любит выражаться уважаемый sbal - курим нормативку.
п.6.2.25, ДБН В.2.5-56:2010
"ППКП і апаратуру управління заборонено встановлювати у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах (згідно з НПАОП 40.01-1.32-01). Обладнання АСПГ та СПС, що розміщується у межах вибухонебезпечної зони, повинно мати допустимий рівень вибухо-захисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів. Прокладання прово-дів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам НПАОП 40.01-1.32-01 відповідно до класу вибухонебезпечної зони."
А в НПАОП 40.01-1.32-01 есть замечательные таблицы:
выбор допустимого уровня взрывозащиты извещателей -
Таблиця 4.8."Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів стаціонарних, пересувних і переносних) у залежності від класу вибухонебезпечної зони",
выбор способа прокладки кабелей -
Таблиця 4.12. "Допустимі способи прокладання кабелів у вибухонебезпечних зонах".
Ну и в целом с Главой 4.8 "Електропроводки, кабельні лінії. Вибір кабелів і проводів" не мешало бы ознакомиться.
-
Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная?
Раз у вас підприємство торгівлі, то ось що пише галузевий ДБН
У разі неможливості приєднання будинку магазину до централізованого теплопостачання, а також в інших випадках при техніко-економічному обґрунтуванні і за наявності дозвільної документації до складу проекту будинку має входити місцева котельня, яку слід проектувати згідно з СНиП ІІ-35 і ДБН В.2.5-20
-
В теплогенераторной АУПС в искробезопасном исполнении? По сути помещение в офисе, где установлен газовый котел 7.6м. кв. и это помещение назвали теплогенераторной
-
в принципе да, в искробезопасном исполнении. А что смущает?
-
yusya, Вам сюда http://eom.com.ua/index.php?topic=9864.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9864.0)
-
Спасибо :thumbsup: