Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: nocibur від 14 Січень 2012, 11:58:04
-
Вопрос в следующем:
есть типовые опоры ВЛ, которые обычно закладываю в проект, но бывает поступают идеи "свыше" сделать какую-то нетиповую опору, к примеру недавно услышал идею - сделать двухцепную ВЛ-10кВ, голым проводом, на стойках СВ-105 с надставками ТС1. :thumbsdown:
Как грамотно, имея за спиной какой-либо норматив отойти от этой идеи?
Ну или же чем нормируется использование типовых опор, а не каких-то придуманных лично собой?
-
Использование типовых опор не нормируется, можно свободно использовать опоры "придуменные лично собой" как обычное нестандартное оборудование, но вам необходимо будет выполнить все расчеты обусловленные пп. 2.5.25 - 2.5.85 ПУЭ
-
sportal, спасибо, я тоже так думал, но решал переспросить.
И естественно необходимо выдержать расстояния между фазными проводами, и проводами разных ВЛ?