Привет, коллеги!
Подскажите как дешевле выйдет сделать освещение: на щитке аварийного освещения с проводами к светильниками аварийного освещения или просто на светильниках с аккумуляторными блоками, питающимися от сети рабочего освещения? На сколько дороже?
-
Это завистит от площади объекта, протяжённости линии АО, количества ав. светильников и т.д. ;)
-
Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Так что сравнивайте только стоимость самих светильников и щитков, но по сравнению с кабелем это копейки.
пысы. Это Украина
-
Ну светильников порядка 30 -50 in (4*18 Вт)
-
Я бы сделал отдельный щит аварийного освещения и от него тянул бы огнестойкий кабель.
И светильники заказал бы с аккумулятором на 1 час или на 3 в зависимости от требований.
-
Что за объект хоть? Может аварийное освещение должно быть по І категории? Тогда аккумуляторы.
-
нет вроде 2-я категория для аварийного освещения
-
Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
-
Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
По нормам прописано что светильники эвакуационного освещения надо Е30 запитывать.
Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
-
Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
+1
или просто на светильниках с аккумуляторными блоками, питающимися от сети рабочего освещения?
А нельзя
ДБН В.2.5-23-2010
4.12 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
Есть разница между аварийным и эвакуационным. Эвако с аккум. можно садить на рабочее, аварийное нельзя
-
Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
вставлю 5 коп - эвако без аккумуляторов сидит на аварийной группе, которая запитана обычным кабелем, пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
-
Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное
Дороге задоволення
-
пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
Нормативні вимоги необхідно виконувати , але автори цих норм написали незадумуючись , адже світильники аварійного освітлення при високій температурі вийдуть з ладу значно швидше від кабелю Е30 і не буде евакуаційного освітлення при "живиому" ще кабелю .
-
Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре" (впрочем не буду рвать очередной баян, данная тема уже обсуждалась)
-
Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре"
Я может что то пропустил, но чего то недопонял. Если, для примера, я делаю офис, с одной линией эвакуационного освещения и одним ПК (который подсвечу или наклейку закажу), то я должен ее проектировать с разрешения пожарников?
А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
-
Goya, вот тут и начинается самое интересное :), очень часто в здании выполняют два вида эвакуационного освещения одно при пожаре, другое обычное. Кстати, в первом случае указатели выхода должны сертифицироваться.
-
А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
Если под словом "обозначить" имеется в виду "определить", то не надо - по лицензионным условиям для "пожарных" дел этот вид деятельности не лицензируется.