Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: dedugan4i від 11 Січень 2012, 10:24:37

Назва: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: dedugan4i від 11 Січень 2012, 10:24:37
Помогите с одним вопросом. Заказчик построил здание, собирается сдавать его в аренду. Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе. Сейчас там голые стены (без перегородок) и мне нужно запроектировать полностью всю разводку.

Вопрос: обязательно ли в кафе под электрощитовую выделять отдельное помещение? Мне надо в подвале ставить ГРЩ, могу ли я его просто разместить на стене кафе, или надо чтобы заказчик построил под ГРЩ отдельное помещение?

Отдельное спасибо если ткнете носом в правильные нормы. Пока что нашел в ДБН 2.2-9-99 п.4.37 У пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для збе-рігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах та ін.) перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу, а двері - протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години.

Означает ли это по умолчанию, что даже под один щиток необходимо отдельное помещение электрощитовой?
Заранее спасибо!
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: O.S. від 11 Січень 2012, 11:51:30
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза спеціальними електроприміщеннями при виконанні вимог п. 6.1 ДБН В.2.5-23-2010
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: dedugan4i від 11 Січень 2012, 12:06:39
Большое спасибо за ссылку. В п.6.1 есть один нюанс "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення."
Помещение кафе - один большой зал (или это не зал?) + помещение кухни. Если я в этом зале возле выхода поставлю ГРЩ - будет ли это нарушением?
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: O.S. від 11 Січень 2012, 12:22:38
Буде, тим більше ГРЩ буде доступне для сторонніх осіб, що теж не дуже добре. Я б поставив в коридорі десь.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sportal від 11 Січень 2012, 13:00:01
dedugan4i, Вы правильно подчеркнули залы, ни в зале кафе, ни в помещении кухни ГРЩ размещать нельзя (либо обзовите его групповым щитком). Но в наборе помещений кафе обязательно должны быть предусмотрены санузлы отдельно для персонала и для посетителей, кладовая продуктов, моечная. Все эти помещения увязываются коридором.
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Roman3R від 11 Січень 2012, 13:13:03
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал
ДБН В.1.1.7–2002
При такому варіанті є жорсткі вимоги .
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sbal від 11 Січень 2012, 13:20:34
Roman3R,  :thumbsup:
коридор - путь эвакуации, хоть с зала, хоть с сортира.
ГРЩ есть ГРЩ. Это не клетка со львом и надписью осел (Прутков), эл.щитовая - ограждение с нормативным пределом огнестойкости.
Эти заморочки к архитектору, его парафия, ибо
Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: dedugan4i від 11 Січень 2012, 13:40:01
При такому варіанті є жорсткі вимоги
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.

Подытожив вышесказанное - получается, что обязательна отдельная электрощитовая? Планировок нет, и после сдачи в аренду арендатор сам перепланирует так как ему надо, моя задача сделать все так, чтобы ему не пришлось переносить всю разводку от ГРЩ. Таким образом я ушел подальше от планируемой кухни, и разместил ГРЩ ближе к запасному выходу, практически в самом углу большого помещения.
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: NeON2K від 11 Січень 2012, 13:44:22
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.

полностью поддерживаю
Это не новый проект помещения - это реконструкция, соответственно свои требования. На беларусском форуме : http://www.proektant.org/index.php?topic=16178.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=16178.0)
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Roman3R від 11 Січень 2012, 13:51:10
это реконструкция, соответственно свои требования
ДБН В.1.1.7–2002
Норми поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків і приміщень різного призначення .
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sbal від 11 Січень 2012, 13:51:13
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
Я бы так и сделал. Кстати в ДБН, по которому ваялся сей объект, должно быть прописано требование к эл.щитовым, на память 60 мин вроде огнестойкость ограждающих конструкция+противопожарные двери.
В задании заказчику: выполнить пункты хх ДБН ХХХ.

Совет: всегда при приступлении к "делу" требуйте раздел АР(АБ) и смотрим в "общих данных" по какому нормативу ваяется объект, а далее по тексту ДБН  ;)


Roman3R, дык топикстартер может и не рулить/догадываться об "этом-реконструкция"... ;)
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Сугор від 11 Січень 2012, 14:01:48
ПУЭ, ДНАОП 0.00-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

Quote (selected)
2.4.7.  ВУ,  ВРУ,  ГРЩ,  как  правило,  следует  устанавливать  в  ЭП.  В  районах возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления.
  ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для  эксплуатации  при  условии,  что  эти  помещения  доступны  для  обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч.
  При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться  в  удобных  и  доступных  для  обслуживания  местах,  в  шкафах  со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод,  отопление,  канализация,  внутренние  водостоки)  должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sbal від 11 Січень 2012, 14:12:32
Сугор, эээ, забудь про подвал  ;). Подвал подвалом был в прошлой жизни - теперь кафе, но ниже отметки земельки. ДБН копать надо, это точка отсчета.
Тут еще тот вопрос: а можно ли в данном здании кафе в подвале? И насколько мест кафе? Во сколько вопросов. Короче, без раздела АР (АБ) - флуд или перебор вариантов.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sportal від 11 Січень 2012, 14:13:22
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
В вашем случае - да
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: hi_tech від 11 Січень 2012, 14:16:10
dedugan4i, в общем планировку с ТХ в студию.
И уточните схему питания. Я так понял Вы говорите о размещении щита питания кафе.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Сугор від 11 Січень 2012, 14:25:20
Сугор, эээ, забудь про подвал
sbal, да я не про подвал, а про:
Quote (selected)
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться  в  удобных  и  доступных  для  обслуживания  местах,  в  шкафах  со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод,  отопление,  канализация,  внутренние  водостоки)  должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м.
Т.е ВРУ и ГРЩ можно устанавливать не в ЭП, но я считаю, что это крайний случай, когда по другому не получается. Тем более что найти шкаф с IP31 очень проблематично, да и другие требования соблюсти не всегда просто
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: O.S. від 11 Січень 2012, 14:38:39
Подытожив вышесказанное - получается, что обязательна отдельная электрощитовая?

Ні, можна розташувати ГРЩ в коридорі або подібному приміщенні (якщо вже згадали про п. 5.25 ДБН В.1.1.7–2002, то там є і підпункт (в)).
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sportal від 11 Січень 2012, 14:41:37
ДБН В.1.1.7–2002
При такому варіанті є жорсткі вимоги .
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Эти требования относятся к коридорам, находящихся на путях эвакуации (розділ 5 ДБН В.1.1.7–2002 называется "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ")
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: dedugan4i від 11 Січень 2012, 14:51:47
Не получается прикрепить картинку, пишет ошибку. Если коридор не будет находится на пути эвакуации, то получается можно смело поставить ГРЩ? Тем более на этом этаже это будет единственный щит.

У заказчика нет ни архитектурной части, ничего. Мне как проектанту по электричеству придется брать на себя ответственность за решение по данному вопросу. Мы еще и монтажная организация, и монтажники стоят надо мной, ждут предпроектного решения. А им что дашь - то и получишь. Вот такая печальная ситуация. Печальная хотя бы в том, что заказчик не желает отдельную электрощитовую, ибо тот человек который придет, может "не захотеть" арендовать помещение, из за бесполезного "аппендикса" электрощитовой.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Roman3R від 11 Січень 2012, 15:00:34
Эти требования относятся к коридорам, находящихся на путях эвакуации
ДБН В.1.1.7–2002
5.9. Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень:
г) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: O.S. від 11 Січень 2012, 15:17:01
Если коридор не будет находится на пути эвакуации, то получается можно смело поставить ГРЩ?

Навіть якщо даний коридор буде шляхом евакуації, то теж можна (див. прим. "в" до п. 5.25 ДБН В.1.1.7–2002). Головне щоб нормована ширина коридору не порушувалась.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: dedugan4i від 11 Січень 2012, 15:28:08
див. прим. "в" до п. 5.25 ДБН В.1.1.7–2002
в) шкафы, в том числе встроенные, за исключением шкафов для коммуникаций здания и пожарных кранов. При этом шкафы для коммуникаций должны выполняться из негорючих материалов.
Примечание. На путях эвакуации разрешается размещать шкафы для пожарных кранов, которые выступают за плоскость стены, при условии, что эти шкафы не уменьшают нормированную ширину эвакуационного пути.

Похоже что тут только про пожарные шкафы?
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Shturman від 18 Січень 2012, 14:48:17
Сейчас там голые стены (без перегородок)
1. При влаштуванні перегородок передбачити ніші для щитів в тому ж коридорі. Якщо звичайно товщина перегородок дозволить це зробити.
2 У випадку навісного щита для кафе його розмістити в кутку коридора, тоді він не буде на шляху евакуації.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2012, 16:26:36
розмістити в кутку коридора, тоді він не буде на шляху евакуації.
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати . У цьому пункті відсутнє посилання що кутки не відносяться до коридорів , довести протилежне експертизі неможливо .
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: O.S. від 18 Січень 2012, 16:28:56
Похоже что тут только про пожарные шкафы?

Ну чому ж, читаємо дослівно:
шкафы, в том числе встроенные, за исключением шкафов для коммуникаций здания и пожарных кранов

Електричні мережі належать до комунікацій будівлі? Належать. Значить п. 5.25 на електричні шафи не поширюється.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: sportal від 18 Січень 2012, 17:31:59
Если коридор не будет находится на пути эвакуации, то получается можно смело поставить ГРЩ? Тем более на этом этаже это будет единственный щит
Ставил неоднократно, замечаний у экспертизы не было.
У заказчика нет ни архитектурной части, ничего. Мне как проектанту по электричеству придется брать на себя ответственность за решение по данному вопросу
Но без архитектурной части вы аргументированно не докажете никому является этот коридор путем эвакуации или нет, это парафия архитекторов. Размещение ГРЩ в коридорах, тамбурах, вестибюлях (всяко размещать приходилось) всегда согласовывал с архитектором. Пусть заказчик сам берет на себя ответственность, когда санстанция и пожарники прийдут в эту забегаловку, он про проект (и не только с маркой АС) сразу вспомнит
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Pablo від 19 Січень 2012, 12:08:48
Не удержался... :o

А как вообще вы проектируете, если вообще ничего не известно? Стен нет, где розетки ставить. Ведь на кухнях всегда есть и однофазные и 3-х фазные розетки. Как светильники ставите? Во влажных помещениях должны стоять влагозащищенные, в коридорах -- растры. Как выбираете хотя бы кол-во отходящих линий на ВРУ? Или Вы считаете, что  технологию подгонят под  электрику?
В общем лично я вижу выход  1:
Затянуть кабеля в тот подвал, оставить бублика 20-30 м и ждать технологию. А для ВРУ я бы поискал опосля укромное местечко если не в щитовой, то где-нибудь в тупичке, чтобы какой-нибудь не расторопный поварешка обляпал его свеженьким борщом.
Назва: Re: Электрощитовая в помещении кафе.
Відправлено: Anatoliy57 від 20 Січень 2012, 01:01:48
А почему все уперлось в ГРЩ.
Оно уже есть в здании, на первом этаже.
Установите учет в этом ГРЩ на кафе.
В самой кафе ЩС и ЩО и ЩАО  сколько понадобится, под замок.