Для электроснабжения объекта был предусмотрен воздушный ввод проводом AAsXn 2х50мм2, заказчик пролюжил этот провод в траншее, да еще и сечением 4х25, которые хочет объединить по две жилы на фазу. Теперь обратился заказчик обосновать его решение. Кто-нибудь с таким сталкивался?
-
Ludmila R, я думаю это будет проблематично, данный провод не предназначен для прокладки в земле
-
Хосспади, я иногда думаю а зачем мы, проектировщики вообще нужны, если заказчики сами настолько умные. Как там говорил Гоцман в Ликвидации: "Все умные стали, пора мне на пенсию".
-
2.3.37 Для КЛ, що прокладають у грунті або під водою, треба застосовувати броньовані кабелі. (...) Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах грунту
Навряд чи СІП є стійким до описаних вище механічних впливів, не кажучи вже про те, що це взагалі не кабель і в нього інше призначення.
-
заказчик пролюжил этот провод в траншее
Повідомте замовника, що взагалі Можна було колючим дротом виконати електропостачання. :D :D
(http://osinform.ru/uploads/posts/2011-03/1299847604_1.jpg)
-
заказчик пролюжил этот провод в траншее
ПУЕ . 2.1.78. Прокладання проводів у сталевих трубах і коробах у землі поза будівлями не допускаеться.
-
у сталевих трубах і коробах у землі
а якщо прямо в землю? :)