Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Andrey S від 10 Січень 2012, 22:53:27

Назва: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 10 Січень 2012, 22:53:27
На каких опорах можно прокладывать воздушку напряжением 20 кВ? Типовые для 10 кВ получается уже не проходят? Проект для России. Как быть с типовым, может кто подскажет?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Generator від 11 Січень 2012, 07:03:49
Российский 27.0002 на стойках СВ-110 для ВЛЗ 6-20кВ.
Неужели в украинских типовых нет такого?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 11 Січень 2012, 10:39:30
не встречал
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 11 Січень 2012, 10:40:59
а он у вас есть в электронном варианте? а то я на форуме его не найду.
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: 3oloS від 11 Січень 2012, 10:52:09
а он у вас есть в электронном варианте? а то я на форуме его не найду.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327)
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 12 Січень 2012, 15:22:27
ZoloS9479, спасибо большое за проект, он мне пригодился. но вот в чем незадача. Эти опоры можно применять в климатических условиях до -40 градусов. а у меня месность до -53 градусов. может что посоветуешь?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: 3oloS від 12 Січень 2012, 15:26:50
Andrey S, извини, в данном случае помог лишь только с поиском,
думаю, выйдет в эфир Generator, он больше по сути темы подскажет
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 13 Січень 2012, 08:39:15
Спасибо, тогда будем ждать Generator.
я вот еще нашол типовой для России серия ЭЛ-ТП.35/110.01. Выполнен Новосибирским проектным институтом в 2005г, кому интересно. "Стальные опоры из гнутого профиля для ВЛ электропередачи 35 и 110кВ". Интересно, а на них ВЛ 20кВ целесообразно прокладывать?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 13 Січень 2012, 08:44:43
или вот еще из этой серии типовиеЭЛ-ТП.010.06 "Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ с изолированными проводами". но он ведю тоже для 35 кВ.
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Generator від 13 Січень 2012, 09:27:29
Я в эфире :D.
а у меня месность до -53 градусов.
Andrey S, какая конкретно область (республика)?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 13 Січень 2012, 09:29:55
г. Ленск
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 13 Січень 2012, 09:40:34
тут вот поступило предложение, делать подвеску на опорах которые расчитаны на 6/10 кВ. но опять же типовые стойко расчитаны на 10 кВ, как их можно применять для 20кВ?
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Generator від 13 Січень 2012, 10:03:44
Есть такой типовой 11.0463 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-10 и 20 кВ на базе стоек СВ110-1(2,3)а, но там тоже не ниже -40гр, если надо выложу.
Andrey S, а ты не путаешь расчетную температуру наружного воздуха с наиболее холодной пятидневкой?
Если действительно напутал, то тогда 11.0463 в помощь и с песнями :D
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Generator від 13 Січень 2012, 10:15:51
Вот что про это говорит википедия, хотя вернее, наверно посмотреть какой нибудь строительный СНиП, поговори со своими строителями.
Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Generator від 13 Січень 2012, 10:37:48
Наверное это надо?
СП52-105-2009
Quote (selected)
3.3 Настоящий Свод правил распространяется на расчет железобетонных конструкций отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений, в том числе конструкций нулевого цикла, возводимых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах.

3.4 Северная строительная климатическая зона (рис. 3.1) подразделяется на три климатических района с условиями: 1 - наименее суровыми; 2 - суровыми; 3 - наиболее суровыми (табл. 3.1).

3.5 Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета железобетонных конструкций принимается по средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01.

Выходит, расчет надо вести исходя из пятидневки.
Andrey S, как вариант, найти типовой ВЛ-20кВ на стойках СВ-90 или СВ-105, тогда в качестве производителя стоек можно заложить Черепетский завод ЖБИиК который, начиная с 2001 года завод приступил к производству стоек опор линий электропередачи марок СВ-90 и СВ-105, предназначенных для эксплуатации в северных районах страны. (http://www.vsepostroim.ru/vs/nto.php?nto=51)

Назва: Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
Відправлено: Andrey S від 13 Січень 2012, 12:02:00
Generator.
Ну мужик, ты реально крут. Такую работу проделал :)
У строителей уточнил, температуру действительно нужно принять равную -53 градуса.
Я позвонил в их местную проектную организацию и поинтересовался по поводу применяемых ими опор. Они тоже порекомендовали Черепетский завод ЖБИиК и стойки СВ-105.
Но вот в другой организации все -таки порекомендовали применить металлические опоры по по типовому ЭЛ-ТП.35/110.01. Хоть он и для 35 кВ. Наверное так и поступим.
Но все равно, Generator., ты крут!!!