Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: plotpik від 10 Січень 2012, 19:59:00

Назва: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: plotpik від 10 Січень 2012, 19:59:00
Всем доброго вечера
При прокладке кабеля через дорогу имеется пересечка с существую-
щей канализацией. Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ, отступить от низа канализации 250мм (если прокладывать
кабель выше, то расстояние от полотна дороги будет менее 1м),
то кабель придется прокладывать на отм.-1,7м от полотна дороги.
Насколько реально проложить кабель на такой глубине?
Нормативных документов про максимально возможную глубину прокладки кабеля я не нашел
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Буду очень благодарен за помощь.
Назва: Re: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: Виктор від 10 Січень 2012, 20:31:55
У связистов глубина прокладки кабеля ограничивается возможностями кабелеискателя. Для электрокабеля - не знаю, может тоже есть такие ограничения.
Назва: Re: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: O.S. від 10 Січень 2012, 20:41:53
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ

Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.
Назва: Re: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: plotpik від 10 Січень 2012, 21:41:01
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ

Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.

У меня п.2.3.70 про число соединительных муфт
Назва: Re: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: plotpik від 10 Січень 2012, 21:42:39
Может кто-нибудь из практики знает, на глубине 1,7м кабель в трубе прокладывать допустимо?
Назва: Re: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле
Відправлено: Сугор від 11 Січень 2012, 10:10:14
plotpik, попробуй посмотреть в типовых проектах