Всем доброго вечера
При прокладке кабеля через дорогу имеется пересечка с существую-
щей канализацией. Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ, отступить от низа канализации 250мм (если прокладывать
кабель выше, то расстояние от полотна дороги будет менее 1м),
то кабель придется прокладывать на отм.-1,7м от полотна дороги.
Насколько реально проложить кабель на такой глубине?
Нормативных документов про максимально возможную глубину прокладки кабеля я не нашел
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Буду очень благодарен за помощь.
-
У связистов глубина прокладки кабеля ограничивается возможностями кабелеискателя. Для электрокабеля - не знаю, может тоже есть такие ограничения.
-
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ
Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.
-
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ
Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.
У меня п.2.3.70 про число соединительных муфт
-
Может кто-нибудь из практики знает, на глубине 1,7м кабель в трубе прокладывать допустимо?
-
plotpik, попробуй посмотреть в типовых проектах