Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: O.S. від 29 Грудень 2011, 10:37:37

Назва: Відстань від опори ПЛ до підземного газопровода
Відправлено: O.S. від 29 Грудень 2011, 10:37:37
Всім привіт і з наступаючим Новим роком!
В мене питання по п. 2.5.250 ПУЕ. Там написано таке:

2.5.250 Відстані в разі перетину, зближення і паралельного проходження
ПЛ з підземними трубопроводами повинні бути не меншими від зазначених у табл. 2.5.51.


З цим поки що зрозуміло, але читаємо далі:

У виняткових випадках допускається під час проектування зменшувати до 50% відстані (наприклад, якщо ПЛ проходить по територіях електростанцій, промислових підприемств, по вулицях міст тощо), зазначені в пункті 3 (табл. 2.5.51).
При цьому слід передбачати захист фундаментів опор ПЛ від можливого їх підмивання, якщо пошкоджено зазначені трубопроводи, а також захист, який запобігає винесенню небезпечних потенціалів на металеві трубопроводи.


Ось тут питання: які конкретно заходи мені треба зробити, щоб зменшити цю відстань? Тобто в чому саме полягає
захист, який запобігає винесенню небезпечних потенціалів на металеві трубопровод ?

Буду вдячний за будь-яку корисну інформацію.
Назва: Re: Відстань від опори ПЛ до підземного газопровода
Відправлено: Roman3R від 29 Грудень 2011, 11:01:00
які конкретно заходи мені треба зробити, щоб зменшити цю відстань?
Таке зменшення відстані необхідно попередньо погодити з газівниками , вони вкажуть такі заходи , можуть і не погодити .