Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: p23asae від 29 Грудень 2011, 10:05:11

Назва: Який рівень блискавкозахисту?
Відправлено: p23asae від 29 Грудень 2011, 10:05:11
Обєкт - Трансформаторна підстанція 35/10кВ
Розміри території - 25,20,4
Очікувана кількість уражень обєкта блискавкою N=0,0123.
За яким пунктом дод.А прийняти рівень блискавкозахисту?
Назва: Re: Який рівень блискавкозахисту?
Відправлено: O.S. від 29 Грудень 2011, 10:22:53
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).

Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.

В нашому випадку таким галузевим нормативним документом є ПУЕ, тому блискавкозахист таких об'єктів виконується згідно п. 4.2.162 ПУЕ.