Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: GRANDAMPER від 28 Грудень 2011, 17:53:46
-
Люди добрые,помогите! Высота установки ручного извещателя 1,5м до низа или до середины? Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на 2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки. Извещатель ИПР-А, станция Фотон-А
-
майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на 2см
У майора, видимо, что-то заклинило.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
А.6.5.4 Ручные пожарные извещатели
.....
Обычно ручные пожарные извещатели необходимо устанавливать на высоте 1,2-1,6 м выше уровня пола.
А 1,5 м было до 01.01.2007 г, а затем в ДБН В.2.5-13-98* был пункт:
Л.12 Извещатели следует устанавливать как внутри, так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1,5±0,05 м от уровня земли или пола до нижнего края извещателя, в легкодоступных местах.
-
Майор тоже кушать хочет ))).
-
Да нет, матчасть надо всё-таки знать, ежели "пожарка" - кусок хлеба...
Или переставлять извещатели, как дурню-принимающему вздумается...
-
Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на 2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки.
Полезно изучать матчасть. Если это было до октября 2011 года, то в ДБН В.2.5-13-98* специально для майоров было добавлено: 1,5 м плюс/минус 5 см.
-
Люди добрые :D, а встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?
-
встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?
А чем они друг другу могут мешать?
-
А чем они друг другу могут мешать?
Затрудняюсь ответить ???
Ток пожарок один пытался на объекте докопаться, мол. минимальное расстояние от спринклера до какой-либо преграды (точно не сформулирую - не помню :-[). На вопрос какой преградой для спринклера является извещатель он не ответил. Так все-таки нет таких требований? Спасибо.