Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: SmithDekh від 27 Грудень 2011, 17:51:20

Назва: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: SmithDekh від 27 Грудень 2011, 17:51:20
Такой вопрос, есть тепловое реле у которого диапазон тока теп. 1.5-2.6А, а ток расцепл. 4А, надо знать какая у него верхняя и нижняя границы несрабатывания.От 0А до 1.5А или по-другому?
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: omega75 від 27 Грудень 2011, 22:52:13
В паспорте на реле должно написано быть, диапазон несрабатывания или срабатывания тока. Чьи эти реле?
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: SmithDekh від 28 Грудень 2011, 10:06:36
У меня на руках нету устрайства,я в каталог базы данных программы по расчёту параметры ввожу. Тепловые реле фирмы ЭТАЛ, которые идут вместе с пускателями ПМЛ на 10А. В моём случаем ПМЛ-1200.
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: SKlim від 28 Грудень 2011, 10:34:01
От 0 до того, на какой ток выставите от 1.6 до 2.5 А. Однако следует помнить, что тепловое реле -прибор все-таки тепловой, и сказанное выше будет иметь место для той температуры, при которой тепловые реле калибруются (если не ошибаюсь, то+25 градусов). И сработает теплушка не сразу при достижении выставленного тока.
Непонятно откуда 4А?
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: SmithDekh від 28 Грудень 2011, 10:58:17
4А-ток теплового расцепителя авт. выключателя.У меня просто комплектом идёт в ящике управления атомат и пускатель с тепл. реле.
Тут я всё таки не могу разобраться. Вот нашел тех. характеристики теплового реле РТЛ:
http://www.technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/Elektroteplovye_rele_RTL.html (http://www.technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/Elektroteplovye_rele_RTL.html)

Тут как раз этот диапазон,который я указал раньше и есть предел регулирования тока несрабатывания.
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: Diez від 28 Грудень 2011, 11:17:20
SmithDekh, вот ссылка на сайт ЭТАЛ в частности на каталог с реле серии РТЛ на токи 10, 16, 25 А, которыми комплектуются пускачи ПМЛ:
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group328/good329 (http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group328/good329)
там сможете увидеть, как уже верно подметил SKlim, что пределы тока несрабатывания  (0,1..25 А ) настраиваете/выбираете Вы сами
Или можете выяснить этот вопрос непосредственно у самого производителя, контакты на сайте компании есть
Назва: Re: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле
Відправлено: SmithDekh від 28 Грудень 2011, 11:35:59
Ок я понял.Спасибо.