Искал в каталогах разных производителей такую информацию, но нигде наполнение не указывается.Если кто-то работал с такими ящикоми, подскажите его наполнение.
-
SmithDekh, хоть и не Украина, но толково все расписано http://www.agrostroy.ru/root/katalog/shiti/ya5000/ya5110/doc_ba5000.pdf (http://www.agrostroy.ru/root/katalog/shiti/ya5000/ya5110/doc_ba5000.pdf)
-
Нужно побольше цифр, что-бы подсказать что либо по данной теме.
-
Спасибо, мне кажется,что и в Украине такие же сборки.Разве что могут автоматы и пускатели от АВВ ставить.
-
Нужно побольше цифр, что-бы подсказать что либо по данной теме.
Ну вот у меня есть ящик Я5111-2674, Я5111-2275, Я5111-1874.
-
Хотелось бы ещё спросить,какие выключатели кроме АЕ20 можно туда поставить?
-
Любой автоматический выключатель 3Р, с номинальным током согласно схем 26 - 4 А; 22 - 1,6А; 18 - 0,63А. И автоматический выключатель 1Р, 6А на цепи управления. Ну это так в первом приближении.
-
Нормальный вариант по Украине - пускатели и тепловухи Александрии (ЭТАЛ), автоматы импорт типо Мелер, Шнайдер, АББ.
И КИТАЙСКИЙ вариант - автоматы и пускачи с тепловухами - АСКО, ИЭК.
Все зависит от цены и производителя. Советую при заказе оговаривать производителя комплектующих заранее, дабы темную лошадку не получить.
-
Спасибо, как раз пускатели и теп. реле брал в "ЭТАЛе", а выключатели брал у ETI.
-
Тут найдешь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1895 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1895)
-
А на ящик наружного освещения ЯУО9602 может кто-то подсказать наполнение?
-
ЯУО9602 может кто-то подсказать наполнение
В каталозі Елетон (Київ) написано при замовленні можна вказувати "особые требования" , там можна і вказати виробників апаратури яких ви хочете .