Назва: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: plotpik від 25 Грудень 2011, 12:12:47
Всем доброго дня
-Возник следующий вопрос - имеется щиток с модульными однополюсными автоматами ВА47-29-1п(Iн=63А)
с током расцепителя на 16А. Из-за больших потерь приходится от такого автомата вести кабель сечением 3 х 16мм2.
Есть ли возможность присоединить кабель вышеуказанного  сечения к данному автомату?
Или надо брать с большим током расцепителя, например на 25А или на 31,5А?
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: O.S. від 25 Грудень 2011, 13:08:56
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29М
ОПИСАНИЕ
(...)
Максимальное сечение провода,  присоединяемого к зажимам, мм2   -- 25


Це з каталога ІЕК
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: 090 від 25 Грудень 2011, 17:36:05
И в ИЭК и в АВВ, легранд, любой модульный автомат позволяет воткнуть 25 мм2... В серию 47-100, кажется, можно и больше, точно сейчас не помню...
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: Roman3R від 25 Грудень 2011, 18:35:21
В серию 47-100, кажется, можно и больше
до 35 мм.кв
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: Сугор від 26 Грудень 2011, 10:38:44
до 35 мм.кв
не уверен, по моему, только моножилу, многопроволочная жила невходит :(, по крайней мере мне так говорили про ИЕК
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: Roman3R від 26 Грудень 2011, 13:13:20
не уверен

http://zao-tehnolog.ru/page437700 (http://zao-tehnolog.ru/page437700)
Назва: Re: Есть ли возможность присоединения кабеля к автомату?
Відправлено: 090 від 27 Грудень 2011, 19:16:36
по моему, только моножилу, многопроволочная жила невходит