Ребята, помогите найти схему АВР на 3 ввода (2 рабочих ввода с секционированием +ДЭС) на контакторах на 800 А.
-
Анастасия, делал объектик с такими вводами, только не на контакторах а на переключателях с мотор-приводами.
Поставщики шкафов схемкой не поделились.
-
Анастасия, выложил в файловик, (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1884) Ваша 6-я схема, стр. №63 (только она на автоматах).
-
Анастасия, будь внимательна, там нет механической блокировки.
-
или такое 2шт , на переключателях с мотор-приводами www.svaltera.ua/catalogs/Socomec/A138-A141%20ATyS6++.pdf (http://www.svaltera.ua/catalogs/Socomec/A138-A141%20ATyS6++.pdf)
еще на шнайдере
-
Спасибо всем! Наверное будем делать на автоматах)
-
Специально для этой задачи разработали новый контроллер CP1007. Для схем АВР с двумя вводами, секционированием и дизельгенератором.
Документация в формате pdf - http://shop.robotix.com.ua/product_pdf/CP1007-2014%20Manual.pdf (http://shop.robotix.com.ua/product_pdf/CP1007-2014%20Manual.pdf)
(http://shop.robotix.com.ua/products_pictures/Moeller_5.PNG)