Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: anovitskiy від 20 Грудень 2011, 11:13:37

Назва: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: anovitskiy від 20 Грудень 2011, 11:13:37
На предприятии установлены счетчики электроэнергии типа СТК3-05Q2TM. Потребованию РЭС установлен GSM модем типа ОВЕН ПМ-01АВ-220. Система запущена и работает в Облэнерго параметры счетчиков видят. Вопос -Какой системой АСКУЭ мы тоже сможем считывать данные с ЭНЕРГИЯ-9.
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: Alexandr_S від 21 Грудень 2011, 12:43:34
Например www.vik-soft.com.ua (http://www.vik-soft.com.ua)
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: Adrianu_Sumy від 13 Квітень 2012, 12:43:42
На предприятии установлены счетчики электроэнергии типа СТК3-05Q2TM. Потребованию РЭС установлен GSM модем типа ОВЕН ПМ-01АВ-220. Система запущена и работает в Облэнерго параметры счетчиков видят. Вопос -Какой системой АСКУЭ мы тоже сможем считывать данные с ЭНЕРГИЯ-9.

Мы Вам можем предложить наш программный продукт. Бесплатно для тестирования и демонстрации, ну а потом как сложиться. Обращайтесь.
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: pm_lan від 13 Квітень 2012, 13:19:34
На предприятии установлены счетчики электроэнергии типа СТК3-05Q2TM. Потребованию РЭС установлен GSM модем типа ОВЕН ПМ-01АВ-220. Система запущена и работает в Облэнерго параметры счетчиков видят. Вопос -Какой системой АСКУЭ мы тоже сможем считывать данные с ЭНЕРГИЯ-9.
А мне кажется, что самый резон воспользоваться ПО "Альтаир" производства "Телекарт-Прибор" (он же изготовитель счетчиков). Никто потом говорить не будет "Да у вас счетчики не такие" или "протоколы не те". На мой взгляд так правильно, и по цене думаю, что это один из лучших вариантов.
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: steelser від 13 Квітень 2012, 15:17:48
Насколько я знаю, что протокол обмена данных счетчиков Энергия защифрован... как раз для того чтобы использовалась ихняя АСКУЭ Альтаир, т.к. для добавления каждого счетчика в АСКУЭ нужно заплатить за лицензию..
Сама АСКУЭ не функциональна, да и со счетчиками много проблем.. Ну раз уже приобрели то деваться не куда. :)
Имеется опыт использования АСКУЭ Альфа Центр со счетиками ЕвроАльфа...Нареканий никаких нет
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: pm_lan від 13 Квітень 2012, 15:32:47
Насколько я знаю, что протокол обмена данных счетчиков Энергия защифрован... как раз для того чтобы использовалась ихняя АСКУЭ Альтаир, т.к. для добавления каждого счетчика в АСКУЭ нужно заплатить
Открытый протокол, просто он не в текстовом виде.  Почти Всё ПО АСКУЭ Образовывает цену от кол-ва счетчиков.

Сама АСКУЭ не функциональна, да и со счетчиками много проблем.. Ну раз уже приобрели то деваться не куда. :)
Это сертифицированная программа, отвечает всем требованиям. Почему не функциональная, что вы в ней не можете сделать?

По поводу Альфа-Центр -- Дешевле будет??? (Особенно с лицензионным Oracle)
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: steelser від 13 Квітень 2012, 15:44:48
Например, нет общего "итого" по всем счетчикам, а если использовать для коммерческого учета то разбивки по зонам... ну и так  далее... Да и сами счетчики у нас частенько выходят из строя только и успеваем отправлять на ремонт... .. Альтаир используем для техучета, а АльфаЦентр для коммерческого.
А по поводу Oracle - кто сказал что он лицензионный :) И за 7 лет с этой АКСУЭ были проблемы только в области передачи данных... (то  модем накрылся, то антенна).
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: pm_lan від 13 Квітень 2012, 18:07:27
Например, нет общего "итого" по всем счетчикам, а если использовать для коммерческого учета то разбивки по зонам... ну и так  далее... Да и сами счетчики у нас частенько выходят из строя только и успеваем отправлять на ремонт... .. Альтаир используем для техучета, а АльфаЦентр для коммерческого.
А по поводу Oracle - кто сказал что он лицензионный :) И за 7 лет с этой АКСУЭ были проблемы только в области передачи данных... (то  модем накрылся, то антенна).
В Альтаире общее-итого есть, называется "Кросс-Сумма" (Причем большое кол-во отчетов, можно и свои делать формы и отчеты). И по тарифам все разбивается и по "кросс-суммам". Правда я не знаю какой у вас Альтаир(может что-то очень старое).
О счетчиках мы здесь не говорим...
У меня тоже есть примеры где Альтаир стоит с 2005г. и ни каких проблем. Тут больше зависит от Энергетика, чем он моложе тем больше проблем, (используют АРМ не по назначению).

По поводу Oracle - да это монумент СУБД, но там где стоит коммерческий учет (имхо) всё должно стоять лицензионное. Не знаю как сейчас, но раньше Oracle на такие круглые суммы затягивал, что без разницы  какую АСКУЭ ставить :)
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: Бригадир від 13 Квітень 2012, 20:43:49
Тут больше зависит от Энергетика, чем он моложе тем больше проблем
Сам переустанавливает и не платит.
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: yuoras від 13 Квітень 2012, 22:30:27
Тут больше зависит от Энергетика, чем он моложе тем больше проблем, (используют АРМ не по назначению).
А как можно АРМ ,использовать не по назначению?.
Назва: Re: АСКУЭ на ЭНЕРГИЯ-9
Відправлено: pm_lan від 14 Квітень 2012, 09:27:26
А как можно АРМ ,использовать не по назначению?.
Я много систем поставил, и у меня сложилось мнение, что идеальный пользователь это мужчина лет 50. Самый проблемный возраст до 35 лет, пользователи этого возраста проявляют много инициатив. (им обязательно надо реестр чистить, устанавливать сервис паки, и т.д. и т.п., что рано или поздно приводит сваливанию винды, которая и так не шибко работать любит).
Если разобраться, почему сваливается "Альтаир", то получится примерно так
- 90% - из-за винды
- 9%% - SQL
- 1% - внутренние недоработки "Альтаира"

Я конечно немного утрировал, но думаю кто занимается обслуживанием меня поймёт.

Сам переустанавливает и не платит.
Действительно это мой заработок, но если я вижу что человек что-то понимает и у него есть желание, я обязательно помогу.