Здавствуйте. Столкнулся с такой проблеммой. Пришло замечание по щиту собственных нужд подстанции "Необходимо проверить кабель на невозгорание приняв время действия резервной защиты". Является ли вводной автомат резервной защитой для отходящей линии, или он защищает только шины в щитке? Просто номинал вводного автомата в щите 800А, а ток КЗ в дальней точки линии 500 А. Получается он даже и не почувствует такой ток. Как быть? Кабель проверен на невозгорание для автомата отходящей линии, а они - эксперты (которые всегда полагают :D) пишут о еще одной проверке. Если есть ссылки на норматив буду благодарен.
-
Basota, Якщо більше немає іньших захистів, а не то ставте на відходячу лінію свій АВ
-
Здавствуйте. Столкнулся с такой проблеммой. Пришло замечание по щиту собственных нужд подстанции "Необходимо проверить кабель на невозгорание приняв время действия резервной защиты". Является ли вводной автомат резервной защитой для отходящей линии, или он защищает только шины в щитке? Просто номинал вводного автомата в щите 800А, а ток КЗ в дальней точки линии 500 А. Получается он даже и не почувствует такой ток. Как быть? Кабель проверен на невозгорание для автомата отходящей линии, а они - эксперты (которые всегда полагают :D) пишут о еще одной проверке. Если есть ссылки на норматив буду благодарен.
Откуда этот термин "резервная защита". Если Вам пришло замечание с экспертного центра то они обязаны укозать ссылку на нормативный документ.
-
не виполнено требование ПУЕ п. 4.2.15
Это относится к РУ свыше 1кВ.
-
Откуда этот термин "резервная защита".
Я так понимаю это из циркуляра №Ц-02-098 "О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока КЗ":
1. На действующих энергетических объектах:
1.1 Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при действии резервной защиты, как правило, исходя из КЗ в начале кабельной линии. Допускается принимать расчетные токи КЗ на расстоянии 20 м от начала кабельной линии напряжением до 1 кВ и 50 м от начала кабельной линии напряжением 6—10 кВ.
-
из циркуляра №Ц-02-098 "О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока КЗ":
[/quote]
А сам термир "резервная защита" там не расписан?