Відправлено: holodnjak від 13 Грудень 2011, 14:18:54
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите силку на НТД в котором написано что светильники в помещениях для приготовления пищи должны быть закрытого исполнения. Заранее всем спасибо.   
Назва: Re: Светильники на кухне
Відправлено: morrich від 29 Січень 2012, 15:45:54
Вы уверены, что они должны быть закрыты?
Назва: Re: Светильники на кухне
Відправлено: Бригадир від 29 Січень 2012, 16:31:15
Вы уверены, что они должны быть закрыты?
Главное что бы ни чего в кастрюлю со светильника не упало.
Назва: Re: Светильники на кухне
Відправлено: O.S. від 29 Січень 2012, 16:36:41
holodnjak,
НПАОП 55.0-1.02-96 -- п. 11.2.6;
ДБН В.2.2-25:2009 -- п. 7.7.8.
Назва: Re: Светильники на кухне
Відправлено: МорозДима від 08 Квітень 2012, 20:08:02
Зачем закрытые? Да и светильники? А потолочное освещение как же? У меня 4 лампочки под пластиком на кухне, управляются диммером и все в порядке. Если не хватает вдруг света, то на вытяжке над плитой есть лампочка. Включил и все в порядке. Она конечно защищена пластиком прозрачным, что бы пар на нее не попадал
Назва: Re: Светильники на кухне
Відправлено: shtuch1 від 08 Квітень 2012, 20:50:34
"ПУЕ. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК" НПАОП 40.1-1.32-01 п. 2.6.4. У приміщеннях для приготування їжі, крім кухонь квартир, світильники із лампами розжарювання, які встановлюються над робочими місцями (плитами, столами тощо), повинні мати знизу захисне скло. Світильники з люмінесцентними лампами мають бути оснащені гратами, сітками або лампотримачами, щоб запобігти випаданню ламп.