Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Иг від 13 Грудень 2011, 11:14:20

Назва: Двухфазная нагрузка, выбор автомата
Відправлено: Иг від 13 Грудень 2011, 11:14:20
Прошу помочь с выбором автомата. Поступило ТЗ от вентиляционщиков - "питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф., нагрузка 6 Квт".
Сижу ломаю голову, столкнулся впервые, возможно 3-х фазные трансформаторы с линейным напряжением 220 В. По формуле Мирошко показывает 21А. Вопрос какой автомат (сколько полюсов).  ???
Назва: Re: Двухфазная нагрузка, выбор автомата
Відправлено: Roman3R від 13 Грудень 2011, 13:31:15
питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф
Струм визначається без кореня з трьох , по струму вибрати двополюсний автомат .
Назва: Re: Двухфазная нагрузка, выбор автомата
Відправлено: Иг від 13 Грудень 2011, 13:43:44
Все верно те же 21А получаются. То что 2-полюсный я не сомневался. Если глубже копнуть.
1. 2-п АВВ 6kА S202 C 25А Номинальное напряжение (Un):230 / 400 ... 240 / 415 В (AC) при частоте сети 50 ... 60 Гц
2. 2-п Moeller 6kA PL6 (CLS6) C 25А Номинальное напряжение (Un):   230 В (АС) и 48 В на полюс (DС)
На каждый полюс заходит по фазе, тогда вариант 1 подходит, вариант 2 нет?
Назва: Re: Двухфазная нагрузка, выбор автомата
Відправлено: Сугор від 13 Грудень 2011, 19:46:37
Иг, почему 21А? у меня получилось 15,8А, косинус будет близким к 1