Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Basota від 07 Грудень 2011, 09:46:22
-
Здарвствуйте. Ситуация такова. Сделал собсвенны нужды подстанции по системе ТНЦС, (в щите собственных нужд разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) возникла необходимость от этого щита запитать комнату связи, находящуюся в здании за территорией подстанции, а там система заземления ИТ. Как можно осуществить переход от системы ТНЦС к системе ИТ?. Систему заземления на подстанции изменять нельзя, по требованим ФСК должна быть только ТНЦС.
-
Как вариант развязывающий трансформатор "звезда"-"треугольник".
-
Разделительный трансформатор с контролем изоляции, измерением тока во вторичной цепи и контролем температуры обмотки трансформатора. Сам ничего подобного не внедрял, опыта нет, но!!! если Вы работаете в России то у вас есть требование для медицины использовать в операционных систему с изолированной нейтралью, и для этих нужд есть готовые типовые и сертифицированные изделия которые делают в Петербурге, почитайте медицину
-
развязывающий трансформатор "звезда"-"треугольник"
Может разделительный? А есть такие "треугольник-звезда" на 400 кВА? Видел только мелкие.
-
Только так, как сказал Паша injener, других вариантов не вижу. Во всяком случае переход от TN-C-S к IT у нас в конторе (используется в основном IT) иначе не делается.
-
Здарвствуйте. Ситуация такова. Сделал собсвенны нужды подстанции по системе ТНЦС, (в щите собственных нужд разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) возникла необходимость от этого щита запитать комнату связи, находящуюся в здании за территорией подстанции, а там система заземления ИТ. Как можно осуществить переход от системы ТНЦС к системе ИТ?. Систему заземления на подстанции изменять нельзя, по требованим ФСК должна быть только ТНЦС.
А вы ничего не напутали в системах заземления.
Может быть все же там система ТТ или прописано в ТУ функциональное (технологическое) заземление.