Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Виктор К від 06 Грудень 2011, 10:34:08

Назва: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 10:34:08
Вопрос у меня такой. Есть линия ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ. Есть показания амперметров на линии и на сами трансформаторы - номинальные и в рабочем режиме.
Формула для расчета падения напряжения есть. А как посчитать ток, который проходит по линии? Ток, выходящий из ПС 35/10 в рабочем режиме показывают амперметры и даю в облэнерго. А как правильно подсчитать ток в линии, если есть несколько ответвлений с ТП различной мощности? Кабель и расстояние ответвления до ТП известны.
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 11:37:37
От ПС 35кВ до ТП-652(расчетное) длина 1,05+0,28+0,15 = 1,48км. Провод АС-50 - 1,05км; А-50 - 0,28 км; Кабельная вставка АСБ 3х50 - 0,15км.
Отводы от ПС 35/10кВ - от линии основной на расстоянии 1,05 км - проводом Ас-50 длиной 0,07км на ТП-160кВА;
                                        от линии основной на расстоянии 1,05+0,28 = 1,33 км - проводом АС-50 длиной 0,02км ТП-100кВА
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: nocibur від 06 Грудень 2011, 11:51:29
Вы бы схему лучше выложили, понятней бы было всем.
И по моему у Вас не указано ещё одно ТП в конце линии, после КЛ АСБ 3х50 0,15км.
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 12:04:06
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1842 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1842)
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 12:06:12
ток в рабочем режиме от ПС-35/10кВ до ТП-652 - 60 А. Номинальный ток 220А
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: nocibur від 06 Грудень 2011, 13:29:29
Формула для расчета падения напряжения есть

Какая у вас формула?
Советую посчитать по формуле из справочника по расчету проводов и кабелей Карпов, Козлов:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=441 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=441)
5-3. Расчет сети по потере напряжения с учетом индуктивности линии.
За момент наргузки брать S,кВА*L,км и не опираться на токи, которые у вас есть.
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 14:08:09
У меня стоят два трансформатора в ПС 35/10. Нужно определить, смогут ли они выдержать существующую нагрузку плюс 500 кВт (ТП 630кВА). У линии множество ответвлений, как считать вот такое вот (файл прилагается
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 06 Грудень 2011, 14:25:25
файл прилагается
Кто нибудь видит этот файл ? :D
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: Виктор К від 06 Грудень 2011, 14:40:14
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1844 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1844)
Назва: Re: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ
Відправлено: nocibur від 06 Грудень 2011, 14:49:24
Возьмите вашу схему дорисуйте на ней доп. нагрузку 500кВт, укажите расстояние, а далее по справочнику Карпова, там все предельно просто и ясно расписано.