Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Gagauz_S від 05 Грудень 2011, 13:39:13

Назва: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Gagauz_S від 05 Грудень 2011, 13:39:13
Добрый день всем:)
Подскажите пожалуйста, как пересекать в кабельном канале газопроводы, водопроводы и т.д. Может типовой есть какой или где это посмотреть можно. У меня есть А3-92, так вот в нём про пересечения почему-то ничего не сказано.
Да и это наружные сети
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Yurik від 05 Грудень 2011, 14:10:35
По наружным КЛ типовой 4.407-251.
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Gagauz_S від 06 Грудень 2011, 00:07:38
По наружным КЛ типовой 4.407-251.
Нет, это прокладка кабеля в траншее, с этим всё понятно.
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Сугор від 06 Грудень 2011, 10:37:33
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.
Gagauz_S, а сколько кабелей в канале? наверное можно так - в месте пересечания канала с теплотрассой канал разорвать. А под (или над) теплотрассой проложить кабели в трубах
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Gagauz_S від 06 Грудень 2011, 13:50:00
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.
Gagauz_S, а сколько кабелей в канале? наверное можно так - в месте пересечания канала с теплотрассой канал разорвать. А под (или над) теплотрассой проложить кабели в трубах
Кабелей порядка 25 силовых, 2 кабеля 240 квадр. взаиморезервирующих. А пересечение с газопроводом и водопроводом. Ну как бы да с теплотрассой я разобрался, а вот можно ли так разрывать и с остальными коммуникациями, их много и на расстоянии 80 м придётся раз 5-6 разорвать.
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Сугор від 06 Грудень 2011, 14:03:52
можно ли так разрывать и с остальными коммуникациями, их много и на расстоянии 80 м придётся раз 5-6 разорвать.
Я думаю имеет смысл на данном участке использовать блочную канализацию - устанавливать только колодцы и соединять их блоками труб. Единственно нужно будет либо увеличивать сечение кабеля на этом участке (допустимый ток кабеля в блочной канализации меньше), либо подбирать размеры пакетов труб. Хотя если сечения кабелей выбиралось из соображений падения напряжения, то возможно сечение и не прийдется увеличивать. Посмотри еще и типовик по блочной канализации A6-92 (старый) или новый Типовой альбом А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб" (ДКС). В любом случая решения нужно будет согласовывать
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Sergey U. від 07 Грудень 2011, 06:25:27
Опишите точнее, если у вас
Кабелей порядка 25 силовых, 2 кабеля 240 квадр. взаиморезервирующих.
то это уже не канал, а проходной тоннель должен быть!!! Это в цеху или где?
как пересекать в кабельном канале газопроводы, водопроводы и т.д.
в трубах скорее всего, в ПУЭ есть нормы на пересечение, а типового такого не встречал
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Gagauz_S від 07 Грудень 2011, 09:35:51
скорее всего, в ПУЭ есть нормы на пересечение, а типового такого не встречал
Ну зачем проходной тоннель? Они в канале нормально ложатся на 4 полки. Это можно сказать меж цеховая прокладка, кроме 2-х кабелей 240 мм квад. 4 кабеля 5х4, остальные на 2,5. Кабели идут от щита к конечным потребителем (макс 4 кВт). Потребители второй категории.
 
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Сугор від 07 Грудень 2011, 09:47:51
Gagauz_S, если это на территории предприятия то, может тогда имеет смысл кабели проложить открыто на эстакадах или применить другой способ прокладки?
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Gagauz_S від 07 Грудень 2011, 10:18:39
Gagauz_S, если это на территории предприятия то, может тогда имеет смысл кабели проложить открыто на эстакадах или применить другой способ прокладки?
Согласен, по эстакаде - это как по мне лучшее решение, я так изначально и сделал, но заказчик хочет в земле и только, хоть там и много ответственных всяких сетей. А что Вы имеете ввиду под другими способами прокладки?
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: CC19 від 07 Грудень 2011, 10:23:00
Как вариант, блочная канализация, раз уж нагрузки не большие. Правда колодцы понадобятся.
Назва: Re: Прокладка кабеля в канале
Відправлено: Сугор від 07 Грудень 2011, 10:29:34
А что Вы имеете ввиду под другими способами прокладки?
Gagauz_S, поддержую CC19,
Как вариант, блочная канализация, раз уж нагрузки не большие. Правда колодцы понадобятся.
Правда кабели 240 мм2 лучше ложить отдельным блоком