Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Kea від 05 Грудень 2011, 09:49:57

Назва: А нужен ли отдельный щиток?
Відправлено: Kea від 05 Грудень 2011, 09:49:57
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, если аварийное освещение всего 1 группа, нужно ли выносить в отдельный щиток, или все же можно запитать с чем нибудь еще? (если да то с чем) :-[

Проект небольшого офиса. есть ЩК, ЩБ, ЩО, ЩВК.

Назва: Re: А нужен ли отдельный щиток?
Відправлено: andery від 05 Грудень 2011, 10:30:56
Kea,
я в таких случаях веду 1 отдельную группу для аварийного освещения начиная с ВРУ (ГРЩ, ВРП).
Назва: Re: А нужен ли отдельный щиток?
Відправлено: *Андрей* від 05 Грудень 2011, 11:18:10
Kea,
я в таких случаях веду 1 отдельную группу для аварийного освещения начиная с ВРУ (ГРЩ, ВРП).
andery, забыл упомянуть - при условии возможности обеспечения І категории. Это же новичок :)
всего 1 группа
Если ввод в офис одной питающей линией (3-я категория), то светильники АО запитать вместе с рабочими от ЩО и конструкция светильников должна предусматривать установку встроенных аккумуляторных батарей.
Назва: Re: А нужен ли отдельный щиток?
Відправлено: Kea від 05 Грудень 2011, 12:56:31
Спасибо :thumbsup: