Подскажыте, пожалуйста, как заземлить лоток в котором прокладен кабель больших сечений (185, 240)? Как подщитать сечение заземляющего проводника? И нужен ли отдельный чертеж по заземлению лотка?
-
ЗдраВствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажыте, пожалуйста, как заземлить лоток в котором прокладен (проложен) кабель больших сечений (185, 240)? Как подщСЧитать сечение заземляющего проводника? И нужен ли отдельный чертеж по заземлению лотка?
Извини, гость, ты прикололся в безграмотности?
-
Не спорю. Ночью писал, сонный. :-[ Помочь кто то может?
-
Сан, качайте здесь (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1794) и еще обязательно почитайте ПУЭ гл. 1.7.
-
ВСН 180-84, п. 9.8
-
Хочется немного расширить тему. Вот имеется коммутирующий аппарат на стороне РУВН-6(10) кВ - разъединитель типа РВЗ. Его подвижная часть, а именно вал заземляющих ножей заземлен на корпус аппарата через не изолированный медный проводник сечением 4 мм.кв. (на вопросы к производителям, а почему так? не получаем ответа). Когда-же сам аппарат (корпус) заземляем на металлоконструкцию ячейки в которой он установлен применив стальной провод (трос сечением 5,6 мм.кв.) через алюминиевые наконечники (получаем претензии со стороны принимающей организации, опять-же без разъяснения что и к чему). Согласно ГОСТ 10434 у нас вроде как контактное соединение по нормам (ПУЭ 1.7.79), а в чем подвох разобрать не могу.