Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Chev від 01 Грудень 2011, 14:13:10

Назва: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Chev від 01 Грудень 2011, 14:13:10
Добрый день!

Пришел ко мне конструктор и спрашует, нужно ли утеплять дверь в электрощитовуюд(дверь с улицы)?
Я решил что не надо, хотя может где то в нормах регламентируется  ??? Кто что скажет? Заранее спаибо!
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: ejen від 01 Грудень 2011, 15:21:49
в помещении электрощитовой должно быть не ниже +5С, поэтому отправьте конструктора к ОВ-шнику  ;)
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Roman3R від 01 Грудень 2011, 15:49:51
помещении электрощитовой должно быть не ниже +5С
І в якому нормативному документі таке написано ?
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: holodnjak від 01 Грудень 2011, 16:00:58
Можливо п. 6.3.22 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Шафи з апаратурою пристроїв релейного захисту та автоматики, зв'язку і телемеханіки, електролічильниками, шафи керування і розподільні шафи повітряних вимикачів, а також шафи приводів масляних вимикачів, відокремлювачів, короткозамикачів і роз'єднувачів, установлених в РУ, у яких температура повітря може бути нижча за допустиму, повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання, які вмикаються у разі зниження температури навколишнього середовища нижче від 5° C. Увімкнення і вимкнення електропідігрівачів, як правило, здійснюються автоматично.
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Chev від 01 Грудень 2011, 16:03:41
Спасибо большое!  :thumbsup:
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Сугор від 01 Грудень 2011, 16:29:46
І в якому нормативному документі таке написано ?
ejen, Roman3R, требование к работе счетчиков.
ejen, необходимо выдать задание ОВешникам на вентиляцию и кондиционирование - максимальная температура в помещении +40оС, минимальная +5оС и тепловыделения от кабелей и щитов.
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Roman3R від 01 Грудень 2011, 16:44:58
требование к работе счетчиков
Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів . Це старі механічні індукційні совдеповські лічильники працювали при плюсових температурах .
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Сугор від 01 Грудень 2011, 17:05:21
Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів . Це старі механічні індукційні совдеповські лічильники працювали при плюсових температурах
Roman3R,  да, но требования в ПУЭ остались. И большинство электронных счетчиков работает именно при этой темпиратуре
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: ejen від 01 Грудень 2011, 17:19:57
Roman3R, я думаю, п.6.5 ДБН В.2.5-23
Назва: Re: Утепление электрощитовой.
Відправлено: Бригадир від 01 Грудень 2011, 19:39:07
Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів .
Работают, но ни чего не показывают.